1. На каком холодильном агенте компрессор?
2. Каков срок службы до испытания (опрессовки)?
3. Каким маслом заправлен?
4. Кислотность масла до испытания?
5. Кислотность масла после испытания?
6. Замена масла выполнялась?
7. Температура точки росы воздуха, применяемого про опрессовке?
8. Система холодильного агентя перед опрессовкой промывалась?
9. Если промывалась, то чем?
10. Чем или каким образом удалялось средство промывки?
На предыдущих, беспардонных, троллей не обращай внимания!![]()



Ответить с цитированием
Социальные закладки