vir1, если такие дела то можно и изготовить сколько требуется.
У нас я такие кондиционеры видел (их 4 шт.) только в одном месте - на водозаборе, охлаждают помещения автоматики управления насосами. Мощность каждого примерно около 30 кВт по холоду.
vir1, если такие дела то можно и изготовить сколько требуется.
У нас я такие кондиционеры видел (их 4 шт.) только в одном месте - на водозаборе, охлаждают помещения автоматики управления насосами. Мощность каждого примерно около 30 кВт по холоду.
2 AleksScrew
На 100% не помню, но, ИМХО:
В этом сплите сигнал исправности наружного блока в виде "220 В" через выключатели LP, HP, термовыключатель на нагнетании и контакты реле с выхода схемы контроля наличия и чередования фаз идет на внутренний блок.
Через оптроны 220 В никто пускать не будет.
SSA, судя по схеме соединений, выложенной автором темы, там нет таких соединений. Сигнал Protect не заведен с платы наружки. Термовыключатель и реле HP включены в цепь датчика температуры, сейчас не помню какого именно.
Через оптроны заведены сигналы включения наружки от внутреннего блока. Это гальваническая развязка.
...да не спор это, а диалог слепого с глухонемым. Сказано было, нейтраль тянуть нельзя, и такой совет может дать только полный дилетант. Дилетантов оказалось больше. ТС это видимо понял.
Тяните нейтрали, перемыкайте реле, и "...тяните сигнал неисправности в виде 220в. на внутренний блок", не взирая на предоставленную схему,а я этот бред обсуждать больше не хочу.
Последний раз редактировалось yrtchik; 18.11.2016 в 07:24.
Здравствуйте! Прошу прощение за долгое молчание - судно было в море. Вопрос решен: приобретен и установлен разделительный трехфазный трансформатор 380 В/ 380 В с выведенной нейтралью, мощность 6,3 kVA. Все работает на УРА! Всем спасибо, тема закрыта.
...дык, а чё комментировать, всё правильно и грамотно. Только такой трансформатор (за 150тыров) был не нужен, ибо при грамотном подключении хватило бы и....читайте с самого начала. там всё есть.
Получается трансформатор дороже кондиционера...
Последний раз редактировалось yrtchik; 24.02.2017 в 19:34.
...если не трудно, огласи место приобретения. Шесть квт. за 30т.р., это за так...
Добрый день может кто уже сталкивался, сгорела плата внешнего блока GU-U36HRN1
на плате обозначение ce-kfr90gw-i1y-d-2-1-1 фото http://my-files.ru/zlyvzv
подскажите где заказать? у официалов сроки пол жизни (6 мес)
Социальные закладки