Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Замена одного компрессора из двух на холодильной горке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Горка оказалась "Виктория" завода Рембытмашприбор, производства начала 2000х. SC18/18CL заменил на MS34TB, промыл внутренности, прочистил конденсатор мойкой высокого давления, заменил фильтр осушитель на Becool BCL083S, заменил магнитный контактор. Заправил заводскую норму - 2,5 кг R507. Давление конденсации 20 бар, давление кипения 2,4 бар, ток 8,15 А. Всем спасибо! Тему можно закрывать.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    Заправил заводскую норму - 2,5 кг R507
    я бы при такой заправке соленоид может быть поставил на жидкость. и запитал с МК.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    я бы при такой заправке соленоид может быть поставил на жидкость. и запитал с МК.
    Т.е. Вы имеете в виду то, что описывается в главе 29. "Остановка холодильных компрессоров" у Патрика Котзаогланиана? Т.е. перед КТ необходимо установить нормально закрытый соленоид запитанный вместе в МК? На сколько это необходимо? С завода его не было.

  4. #4

    По умолчанию

    Есть рекомендации данфосса по максимальной заправки для компрессоров, для SC18/18CL -2,2кг, для MS34TB - 1.7 кг. Это более актуально, если агрегат выносят на улицу.
    Да и для горки заправка 2.5 кг большая, обычно до 1.7 кг, но иногда и 2кг встречались.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    завод точно заправлял 2,5 кг?
    По крайней мере мне так ответили с завода.

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Есть рекомендации данфосса по максимальной заправки для компрессоров, для SC18/18CL -2,2кг, для MS34TB - 1.7 кг. Это более актуально, если агрегат выносят на улицу.
    Да и для горки заправка 2.5 кг большая, обычно до 1.7 кг, но иногда и 2кг встречались.
    При заправке 1.7 кг кипение порядка -30 градусов. Укорачивать капилярку надо? Опять же с завода написали 2,2 мм - 2,2 м.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    На сколько это необходимо? С завода его не было.
    завод точно заправлял 2,5 кг?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 06:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 18:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 18:24
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 01:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •