Показано с 1 по 20 из 85

Тема: Eliwell ID971

Комбинированный просмотр

  1. #1
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    все параметры выложил
    если на второй уровень нет входа то он может быт залочен на заводе или тупо сдох.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #2

    По умолчанию

    возможно он прошит заводом но точно не сдох. Тогда второй вопрос как с этим бороться?

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Тогда второй вопрос как с этим бороться?
    чем тебе мешает dpo? оставь пусть работает... и сделай, то что я писал в личке для начала.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    DPO мешает тем что оттайка постоянно включена и не отключается.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    DPO мешает тем что оттайка постоянно включена и не отключается.
    а датчик оттайки жив? может интервал стоит большой и он не останавливает оттайку даже по времени-а датчик кажет минус. зы: чудес не бывает.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    датчики живые и отражают реальную температуру. менял время оттайки и температуру ничего не происходит. Забыл сказать при срабатывании реле оттайки загорается какая то точка (в левом нижнем углу)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    оттайка постоянно включена и не отключается.
    контакты в реле не залипли?
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    при срабатывании реле оттайки загорается какая то точка
    То есть реле вкл/выкл . Немного не понятно. Может трабл в железе?
    Только подал питание и оттайка форевер?
    Вручную вкл/выкл отрабатывает?

Похожие темы

  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •