вопрос к спецам: от чего такое получилось? , кондиционер carrier на 410 фреоне, инверторный компрессор, две нижние трубки конденсатора сжались (как под действием вакуума ) почти по всей своей длине , фото прилагаю
вопрос к спецам: от чего такое получилось? , кондиционер carrier на 410 фреоне, инверторный компрессор, две нижние трубки конденсатора сжались (как под действием вакуума ) почти по всей своей длине , фото прилагаю
А каким образом лед сдавил трубки под давлением, да и ламелии были целые не дефармированы , только друбка сплющилась .
Мог ли компрессор создать такой сильный вакуум что трубки не выдержали ?
Лёд. К бабке не ходи. Конденсатор грязный (второе фото), в Воронеже сейчас не совсем тепло))) значит работал на тепло. Датчик где стоит? Низ конденсатора учтя что грязный, мог не успевать оттаять? Мог. Плюс нельзя исключать нехватку хладогента.
А может сначала из-за грязного конденсатора отпустилась медяха, а потом вакуум ее сплющил?
о забыл сказать одну деталь кондей с зимним комплектом и стоял в серверной тоесть работал на холод, и лету и зиму. поясните пожалуйста что значить отпустилась медяха
нехер греться в мороз.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
да не при чем вакуум..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Магический вакуум -100 бар скукожил трубку! Девид Блейн, раскукожь скорей обратно!
Лед , скорее всего. Сверху конденсатора таяло, от теплых труб, вниз стекало. Может вентилятор работал постоянно на морозе. Что то ни разу не видел от вакуума в конденсаторе замятых труб.
У меня и термос металлический китайский так сложило, когда попытался откачать воздух, чтобы держал тепло.)
В паралельной вселенной ,в нашем скучном мире разницу давлений при самом глубоком вакууме мы сможем добиться только 1бар ,при больших площадях он мнет цистерны ,но не трубку в твоем случае ,разве шо в барокамеру и вместо атм .давления еще бар 50 добавить , льду такое в силу сотварить видел советские испарители аля днепр 2 которые очень долго не размораживали лед заминал каналы .
...да ладно вам спорить, мужики. Что то я ни разу не видел таких сложенных трубок выше максимум третьего ряда снизу, хотя зимой многие греются кондюками. Если бы их складывало именно вакуумом, мы бы в деньгах купались, производители обогатились. Конденсатор грязный, плюс по той же причине некорректная оттайка, вот и результат.
carier, ты скажи, сколько этому бедолаге лет, и когда его последний раз мыли?...
...опять Буцефал опередил...
А вакуум откуда взялся такой, фреон по нагнетанию (испарителю) убежал? 410-й при -0,6Бар уже -68оС.
Вакуум здесь не при чём я думаю. Встречал такую хрень года два три назад. Сплит летом со слов клиента дозаправляли. Думаю, что если конденсатор и трубки залиты жидкарём то во время пуска МК получается гидроудар только в обратную стороу. Ну а в этом случае -1кг даже близко не стоял.
Кондюку лет 5 , скорее всего ни разу не сервисился. Может и правда лед, ну да ладно , теперь другой вопрос реально ли востановить? Как думаете если вырезать поврежденные участки и впаять новую трубку, работать будет ( хоть на даче поставить ) или там в следствии могло еще чего накрыться ?