всем доброго времени суток.
имеется выносной холод а в нем стоял спиральник панасоник c-sbn453h8a, электромощность 5квт, хладомощность 11квт(по шильдику).
нагружено оно все на 6 витрин в магазине.
в витринах трв и квп. неотлючаемые.
вынос работает просто по таймеру - 10 минут работает 8 отдых.
по квп на витранах стоит 3,5 бара и держат они как мне и надо - плюс 3-5гр.
на самом компре на всасе 1 бар, на выходе 16-18 бар(установлено реле давления на вентиляторы).
перед выносом в 20сантиметрах стоит фильтр на всасе от грязи из трассы.
через 4 месяца работы в компре сломался обратный клапан и при выключении спираль бешенно вращалась назад секунд 5.
через 2 дня в компре произошел пробой обмотки на корпус.
задаюсь вопросом - почему сломался клапан и пробило обмотки??