Показано с 1 по 20 из 30

Тема: Про eliwell и горку Свитязь вопросы

Древовидный режим

  1. #6

    По умолчанию

    я вот ещё одну х@йню вспомнил: как то раз одна горка с выносным холодом выебала все мозги,постоянно обмерзает испаритель и пизнец,холода нет. Причём обмерзает на половину как то, не весь. И именно та часть,которая первая после трв. Такая же х@ета,без тэнов,оттайка винтами.
    Так вот раз растаял,через два дня опять такая же х@йня,второй раз растаял..... На третий раз решил посмотреть ей в глаза и как то не понравилось мне движение фреона и то,что при откручивании трв давление выше 2-х бар не подкинулось.
    В итоге перепаиваю фильтр,а он,пидр,оказался наполовину забит. И что получалось: у меня сильно минусило кипение на выходе из трв и зарастал снегом испаритель поэтому. А второй половине испарителя фреона уже не хватало. Хотя давление сука было,2 бара.
    Короче новый фильтр заставил меня еще и прикрутить трв,испаритель заполнился фреоном нормально и проблема ушла по сей день.
    Последний раз редактировалось muravei77; 19.11.2017 в 23:20.

Похожие темы

  1. переделка х-ка в м-к и вопросы
    от lexa77 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:45
  2. продам холодильную горку
    от super oleg в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 00:52
  3. Не могу запустить горку Ариада Виола ВС 7-260 Ф
    от ivolga в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 22:14
  4. свитязь 130 всу
    от галактика в разделе Электрика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 09:25
  5. Вопросы от Снежиночки
    от Снежиночка в разделе Корзина
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:27