Поделитесь мыслями: на охлаждение работает около минуты и останавливается наружный блок (теплообменник внутреннего блока холодный), а на тепло работает без проблем
Поделитесь мыслями: на охлаждение работает около минуты и останавливается наружный блок (теплообменник внутреннего блока холодный), а на тепло работает без проблем
может просто холодно ?? работать на холод
Кондей демонтирован давно. И был собран для проверки в отапливаемом помещении, оба блока в комнате. Не работал вентилятор наружнего блока (пусковой конденсатор оказался исправлен) и его (вентилятор) заменили от донора. Думал проблема решиться, вот и нет
а больше информации
похоже датчик температуры , побпрубуй померей сопроттвление ...
Ни чего интересного,срабатывает защита от замерзания.
Да собственно пока информации немного. Знакомый отдал кондей т.к. не хотел возиться с утилизацией со словами :"Не работает". Я из любопытства собрал "на табурете", включил - он поработал минуту на холод и отрубился. При этом не работал вентилятор наружного блока, компрессор работал. Оказалось сдох сам мотор вентилятора. Поменял на другой (от Ballu) Но проблема осталась. В режиме охлаждения, после запуска наружнего блока, сплит работает не более 1 минуты и отключается наружний блок. А вот в режиме "на обогрев" работает. Давление, ток, температуру пока не мерил. Испаритель, конденсатор греются и охлаждаются.
Но судя по инию на трубке - газа маловато
Вот я и задумался.
Причем замерзание при температуре окружающего воздуха +18?
Плохо
Модуль управления электронщику отдай, в нем проблема.
Как он определяет неработающий винт?Можно датчик с испарителя снять,и сам проверить не мешает.
Вопрос хороший. Но судя по сервис мануалу как-то определяет. Вентилятор тайм стоял через конденсатор и какое-то реле ( и вентилятор и компрессор через него). Вентилятор родной был с четырьмя клемами, а поставил сейчас от другого кондея — только через конденсатор и напрямик фаза от клеммной колодки.
Сплит три раза (если есть рестарт) включает компрессор на 50 сек., Потом отключается с аварией?
Все дело в схеме контроля работоспособности вентилятора наружки. Электроника меряет ток вентилятора и, если он ниже установленного - отключает сплит.
Поспотрите на форуме в теме Panasonic-а про CS-A...KD, я писал.
А для проверки можете просто подключить лампу накаливания 25-40 Вт параллельно вентилятору наружки и проверить.
В проблеме виноват сам я . Когда менял вентилятор подключил его мимо реле. Сегодня переключил как положено по схеме и все ОК.