При оттайке на рефе донджин Термо 250 повышается давление и рвет шланги на холод и на + работа нормальная.
При оттайке на рефе донджин Термо 250 повышается давление и рвет шланги на холод и на + работа нормальная.
Помощь нужна в Уфе.
Смотри правильность подсоединения соленоидов
Ну и шланги могут быть не совсем "правильные"!
Шланги мененые. Новые. И на низком давлении стоит KVL. На вход компрессора. Он настроин на 3.5. Он может клинить при оттайке?
Если солинойды не правильно подключены он бы не работал на +,-. Я так понемаю?
После KVL промерзает всас.
Настройки KVL 15 на всас какое должно быть?
Ну а по сути 2 бара зовод. Так надо?
А как они работают?
В Уфе нет людей которые разбираются в донжин термо. Они только разбираются в своем Терофриго.
Какой шланг рвет?
Квл не при делах. Коррейцы и без КВЛ комплектуют установки.
Да и среди производителей разное мнение на сколько крутить КВЛ.
Я ниже давление делаю. но не суть.
В Уфе есть "АвтоРефУфа" вроде как диллеры Н-THERMО, корейцы все на одно лицо. Глядишь помогут.
Вот они ни как раз и не могут сделать. А рвет на нагнетании. И клапан визжит который на оттайку.
Правильно заданный вопрос уже содержит ответ.
Вот только один фиг ехать в сервис.
Или есть оборудование и зч?
Найди холодильщиков ( тех кто промхолод делает) и обратись к ним.
Я заказал солинойд данфосс 6 евр придется самомо менять только опять заправлять фрион.
Социальные закладки