    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Для камер с рабочей температурой в -18, давление кипения как-то низковато...
    В какой-то из камер "умерло" или разрегулировано ТРВ. Специалист нужен однозначно - можно и до гидроудара доиграться.


    Есть похожее оборудование, тоже морозильные камеры. Давление кипения находится на уровне 16 бар, +/-1Бар, так было с самого начала, оборудование работает, ничего не обмерзает, проблем не знаем.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergei13 Посмотреть сообщение
    Давление кипения находится на уровне 16 бар, +/-1Бар,
    При таком давлении фреон кипит при температуре 40 градусов, Что вы там охлаждаете? Или я не так понял?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Северянин9 Посмотреть сообщение
    При таком давлении фреон кипит при температуре 40 градусов, Что вы там охлаждаете? Или я не так понял?
    я неправильно написал, имел ввиду температуру конденсации

  4. #4

    По умолчанию

    на исправно работающем оборудовании давление кипения приближается к 2 бар, включаются компрессора и понижают до 0,5...0,7 бар

Похожие темы

  1. агрегат UNJ 9238 GK
    от holod-ok в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 04:25
  2. Холодильный агрегат ФАК-1, 5, 1,1, 0,7Е
    от Tish в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 10:11
  3. Малошумный агрегат
    от LEO351 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 05:53

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •