вынужденно подниму тему.
По невнимательности и из-за срочности воткнул компрессор на 404 в систему на 134. И все бы ничего но это витрина с динамикой ,с холодильным отделением тоже с динамикой на 2х блоках управления и соответственно 2х соленоидах. И казалось бы да и хрен с ней но в холодильном стоит капиляр, а в выставке стоит трв на 134. И если холодилка набирает мгновенно то выставка еле еле - протяжки нет. Накрутил трв хвоста, откинул термобалон стало относительно сносно, но все равно не то - протягивает только по FST. за час на пустой кое как 5 градусов набрала, на улице прохладно практически и продукции нет. а завтра столовка начнет работать , а витрина соответственно перестанет.
Прочитал все три страницы и не понял что в итоге - можно ли 404 на 134 поменять?
родной компрессор Nj2192gk r134, новый Nj2192gk r404. Эмбрако даже в своем каталоге на 134 его не выдает, только 404. Внешне один в один компрессора.
Менять трв вариантов нет - придется разобрать всю витрину.