Коллеги подскажите как бороться сошибкой L5 ИЛИ LS
Коллеги подскажите как бороться сошибкой L5 ИЛИ LS
L5 - это полный писец.
писец плате или компрессору ?
у меня тоже самое с мультиком Daikin rmx140jvmb, но тут все конкретно - компрессор!
Где такой брать - понятия не имею((((
Писец компрессору
хочу возразить парни. Сегодня весь его пролазил. До компрессора сигнал не доходит на плате стоит силовой модуль ,выход снего на коротке. А кондей пишет Н6.Оказалось плата... Проверь свой может до копрессора недошло !
Силовые ключи как правило следствие.
Звони сопротивление отгосительно корпуса
сопротивление обмоток одинаковое. Мегером прозвонить ? обязательно .
а на компрессоре есть напряжение????
???????????????????????????????????????????????
Alex1977, ты что проснулся, после спячки
а если компрессор периодически пытается запуститься на 2-3 секунды-значит пипец компрессору?
FTX25JAV1NV
Включается, дует, но без охлаждения, через 10 мин начинает мигать светодиод питания, выключается.
Ошибку по пульту показывает L5. Потом уже не включается, сразу начинает мигать светодиодом. Если обесточить - опять на 10 мин как вентилятор.
Началось не резко. Пару раз входил в такой режим, после обесточивания нормально работал. Теперь совсем не поднимается.
Наружный блок без альпинистов не достать. Что-то можно сделать самому или фаталити?
Это агония
Компрессор для RMX140JVMB - партномер 1226007 JT100FBVD (2,20 KW)