Низкотемпературный компрессор должен работать в низкотемпературном режиме, для этого и капиллярку подбирают. Если он при заводской дозе заправки устойчиво вылезает на залив. то это может означать: капиллярная трубка укорочена или раньше была прикреплена к всасывающей трубе, на испарителе глыба льда,грязный конденсатор.
Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
Ветрина с трудом нагоняет +2 градуса .
Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
+3 и не отключается .
я хотел бы чтоб в объеме была темп +2 - +6 а у меня +7 - +12
Вот +2 и +3 в каком месте температура? И +7 и + 12? Кондитерские витрины это в основном этажерки и на верхней полке, которая выше испарителя холода не будет. В любом случае надо смотреть обмерзание испарителя, если сложно, то манометр на компрессор и градусник на выход испарителя и считать перегрев http://www.general-russia.ru/plugins...hp?0.cat.18.40 по нему и заправлять - выпускать. Что тут ещё сделаешь? Некоторые кондитерские по паспорту от +4 в объёме и выше ...