Тема: Настройка EVK 201 P7

  1. #1

    По умолчанию Настройка EVK 201 P7

    Добрый день!

    Помогите советом. Имеется холодильный шкаф Inter-400 T с контроллером EVK 201 P7. Шкаф, судя по руководству, охлаждает внутренний объем от 0 до +7 градусов, но в контроллере нижняя уставка ниже +3 град не ставится. Можно-ли снизить данный параметр программированием контроллера (необходимо +1-2 град)? Или нужно (если можно) заменить контроллер на что-то другое?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,850

    По умолчанию

    замерзнет тогда интер.. отстань от него.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Да я б отстал - клиент дотошный, молочка у него якобы портится. А начальство давит.
    Т.е. нельзя ничего сделать? А то я уже старые витрины собрался потрошить на предмет контроллеров.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_69 Посмотреть сообщение
    клиент дотошный, молочка у него якобы портится.
    молочка хранится при +2+6 норм. клиент врёт.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    Да там в магазине сборная солянка - половина Интеров половина Фросторов. Фросторы работаю с температурой 2-2,5 град, а Интеры - 3,5-4 град (что вполне нормально). Но клиент хочет чтоб во всех было 2 градуса. Тем более в паспорте откопал что Интер от нуля работать может.

  6. #6
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    +6 это уже кисломолочка и прочие йогурты. 2-4 само то.

  7. #7

    По умолчанию

    как работник молочного завода утверждаю: по технологии температурный режим в камерах должен быть в пределах +2...+6 градусов Цельсия.

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    как работник молочного завода утверждаю: по технологии температурный режим в камерах должен быть в пределах +2...+6 градусов Цельсия.
    Вах! Читаем внимательно как оно должно быть на самом деле... ))https://znaytovar.ru/gost/2/sanpin_2...enicheski.html

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Получается как раз +2...+6 . " Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся и скоропортящихся продуктов при температуре (4 ± 2) °С*
    Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/sanpin_2...enicheski.html Фото3072.jpg

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Получается как раз +2...+6
    Ну да..Сослепу не заметил плюсик.. Сорри работнику молочного завода..
    Но мне кацца что в своем дипломе по реконструкции молзавода я закладывал в этих камерах температуру +2+4.. Но то видать были ранешние ГОСТы, без нанотехнологов нынешних.. Лень искать на самом деле.

  11. #11

    По умолчанию

    Вобщем нашел пока такой выход - заменить EVK 201 P7 на Eliwell ID 961. Этот вроде можно установить на температуру ниже +3. Да и на Интеры аналогичные он ставится. Поставлю уставку +2,5, а там посмотрим. Как такой вариант?

  12. #12

    По умолчанию

    а какой дифференциал?

  13. #13
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serb Посмотреть сообщение
    в своем дипломе по реконструкции молзавода я закладывал в этих камерах температуру +2+4..
    ну, это в пределах того, что сейчас. по советским регламентам помню, что ср. температурный прилавок температура +2+4, холодильный шкаф +1+3 . по молоку помню в 90-х работал по совместительству на второй работе и обслуживал чисто молочные магазины - 10 штук.очень спокойно относились директора к температурному режиму. я то привык +2+4 в камерах удерживать. а они и про +8 говорили, что хорошо. *dont_know* . может время такое было. что не залёживалось, а так то молоко разливное было бидоны большие, творог развесной , бутылки стекло ...

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    а какой дифференциал?
    Думаю 2,5 - 5

  15. #15

    По умолчанию

    ну и где смысл данных телодвижений? было 3-5град. стало 2,5-5град.

  16. #16
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_69 Посмотреть сообщение
    но в контроллере нижняя уставка ниже +3 град не ставится
    нужно изменить параметр r1 на 1, но не факт, что все будет ок.

  17. #17
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    нужно изменить параметр r1
    +100500. r1, r2 позволят менят предел верхней и нижней температыры уставки рабочей точки.Такие же контроллеры стоят на НТ витринах.)

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    нужно изменить параметр r1 на 1, но не факт, что все будет ок.
    Окея там не будет , r1 можно загнать даже в минус . А кто будет отвечать за оттайку ? Всем клиентам при заключении договора объясняю - +4 - +6 град - одна цена , ниже 4-х -две . Сразу пропадает охота опустить температуру на 1-2 град. Почему так дорого ? Да потому что 4 и выше - оттайка отстоем , а ниже +4 - оттайка электрическая , а там уже нужен ТЭН- это раз , и контроллер двухдатчиковый и с релюхой оттайки , а это 974-й или подобный ему , но никак не 961-й- это два , а в моем случае с мелкоребристым , перерпзмеренным испарителем , еще и широкоребрый испаритель , по цене , соизмеримой с ценой всей моей установки ,

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,850

    По умолчанию

    интер замерзнет к.х.ям
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Настройка ПЛК PCOxs
    от Kotofei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:50
  2. EMICON ed a 171 настройка
    от eXpression в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 18:06
  3. Настройка ТРВ при наличии KVL
    от Mikhai в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 20:28
  4. Настройка EVK 412
    от Klocker в разделе Evco
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:26
  5. Трв tes5. настройка
    от bezlogin@ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 11:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •