Здравствуйте , холодильное оборудование с контроллером - Carel PJEZCOOOOOK , выбивает рубильник холодильника при включении в сеть . компрессор с вентилятором , на прямую, запускаются.
есть аналоги ? в магазине где покупаю запчасти такого нет .
Здравствуйте , холодильное оборудование с контроллером - Carel PJEZCOOOOOK , выбивает рубильник холодильника при включении в сеть . компрессор с вентилятором , на прямую, запускаются.
есть аналоги ? в магазине где покупаю запчасти такого нет .
Если контроллер не сгорел в уголь, то в основном поддается ремонту.
ОК попробую , цеплял без автомата , клещи залил водой не работают(((. одна ножка на компрессоре не прозвонивалась , компрессор не бытовой -может на этих так и должно быть , завтра с новыми клещами замерю ампераж возможно на пусковой обмотке работал компрессор. хотя провода не плавились запаха не было. какой ампераж примерно должен быть на рабочей обмотке? , шкаф как 3 холодильника бытовых . Спасибо всем участникам!
Возможно не так все просто , он же писал что компрессор запускается и вентик то же. Скорее всего в контроллере что замкнуло. Надо его разобрать. А еще может быть чудо, кто то (на разъеме контроллера) поменял "0" с фазой и релюшка делает КЗ. У меня было такое чудо, вечером ухожу все работает а утром прихожу КЗ. Разобрался за пол часа (кто перекинул провода). Причем было видео наблюдение но директор сказал что никого не было. Вот такие чудеса.
Социальные закладки