Цитата Сообщение от MNikitin Посмотреть сообщение
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи.

Есть два кондиционера Electrolux EACS-07 HG-M/N3, один работает прекрасно и проблем нет, а вот со вторым беда...
Охлаждает он значительно хуже чем первый, в жаркую погоду с охлаждением не справляется совсем. При этом сразу после запуска охлаждение идет, но после непродолжительной работы быстро замедляется и периодически отключается компрессор (в этом я не уверен на 100.
Мастера, которые устанавливали, пробовали его перезаправлять 2 раза, но это ничего не изменило, говорят что вакуум есть и фреон не уходит. Объяснить причину такой работы они не могут, говорят, что возможно где-то пережата трубка (трубки проложены в стене и по полу).
Также заметил интересную особенность при включении на обогрев, первый кондиционер (который работает отлично) включается без проблем при температуре примерно до -6°, а вот второй включается только при значительно более теплой температуре (больше 0°, но точно не замерял).

Возможна ли такая работа кондиционера из-за пережатой при прокладке трубке? Может ли быть неисправен датчик наружной температуры и возможны ли из-за этого такие проблемы?

Может кто-то с похожим сталкивался?
Очень рассчитываю на Вашу помощь.
Поймите, любой технарь работает только от того, что он сам лично видит. В диагностике есть несколько проблем, и одна из них-неправильная диагностика.
Я Вас уверяю, если Вы, вот именно сейчас предоставите адекватные актуальные данные по перегреву переохлаждению и температуре нагнетания компа, а плюс-добавите ампераж и результаты фактической загрузки фреона(ФАКТИЧЕСКОЙ И ХОРОШИЙ ЫВАКУУМ) вы сразу получите ответ)