Сообщение от
Faraday
Вообщем, поставил сегодня почти "родной" k59-L1275. Почему почти? Да потому что не фига он не аналог Danfoss 25T65 EN 60730-2-9. Либо криворукие его на заводе тарировали. Рассказываю по-порядку. После работы сегодня его поставил. Поставил регулятор термостата на 2-ку. Сразу включился, отработал минут 20, отключился. Минут через 20 снова включился. Казалось бы цикл 50 на 50 идеальный (хотя с секундомером я не стоял, может 30 на 30 было, просто старался почаще на кухню заходить, но примерно в этих пределах значения). Но температура внизу +8, вверху +10! Многовато. Поставил регулятор на 3 - это примерно половина его хода. А старый термостат на 2-ке нормально морозил.
В морозилке еще не мерял температуру, но мороженое, которое я достал оттуда и съел (то ли от радости, то ли от горя ) было мягким! Как будто я его в супермаркете купил - там оно такое же мягкое, а дома обычно замерзало и становилось твердым.
Ладно, завтра посмотрим, как на 3-ке отработает.
Справедливости ради стоит отметить, что K59-H2800/04 с выкрученным регулировочным винтом, на 1-ке и 2-ке вполне нормально работал, только циклы работы/отдыха большие были. Но температура в камере была ниже.