Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
Попробуй француза поставить CAJ2440, ставил вместо данфоса на банет уже два года работает без вопросов.
Слабоват он будет относительно J 2190e.
Код HTML:
ну что написано то говорю. г. озеры (подмосковье). в нашем совхозе продаются данфосы на 600 (15 18).вот я и думаю куда они. с бытовыми понятно.
Пока не сталкивался, не знаю. У меня масса витрин "Криспи"
http://www.cryspi.ru/catalog/cryspi/3/ низкотемпературных.
Не оно? Проблеммы такие:
1 30-40% оборудования - микроутечки, сказывается за 2-3 года.
2 Каждый год приходится мыть конденсаторы, крайне чувствительные компрессора к незначительному загрязнению конденсатора (в данных холодильных системах), стальные конденсаторы от LU-VE рас в пол года.
Остальные пункты относятся к теплоизоляции, качеству холода, и к оттайке, оборудованием крайне недоволен. Но клина у меня пока небыло, был один компресор -клапона "подгорели".