Всем доброго времени суток. Ребят, кто сталкивался может быть, подскажите. Чиллер на базе компрессора J&E Hall. Была утечка по испарителю, устранили, промыли покрасили ). Начали запускать, и тут такое дело. Испаритель состоит из двух частей, на каждой из них свое ТРВ и свой всасывающий коллектор. Всасывающие коллектора после выхода через тройник сходятся в один. В общем проблема в следующем - первые 20-30 минут вроде бы все идет нормально - пауки после ТРВ равномерно обмерзают, всас 1,8-2. Температура воды - 6-8 градусов. После получаса-часа работы, когда температура воды падает до 3-2 градусов, одна часть испарителя продолжает работать прекрасно, зато вторая - от ТРВ нет обмерзания паука, трубки становятся практически теплыми, зато всас начинает намораживать и вытягивать практически до компрессора (конкретно на всасыващем коллекторе этого ТРВ). Давление всаса падает практически до 0,8-0,9, в докипатиле начинает скапливаться фреон.... Всасывающий фильтр не забит, разность давлений на трубопроводе и в картере отсутствует. Перед этим установка работала на R22, запускал её после утечек на ура. В этот раз заказчик решил сэкономить, и вместо 22-го купили 407... Сегодня пересмотрели дюзы, продули паук - все в норме....
ТРВ - ХС 726 HW. Дюзы - 6.
Емкость 12 тонн