Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Был недавно у товарища (завпроизводством в школьной столовой) в гостях, тот пожаловался на холодильный шкаф Polair. В чем суть. Работал холодильник, его выключили, выгрузили продукты, включают заново, а он стал ГРЕТЬ!!! причем внутреннюю камеру нагрел до 26 !!! градусов. Как я понял оттайка там ТЭНом, а ТЭН нагреть камеру до такой температуры не может, значит тепловой насос стал гнать тепло в другую сторону... вот такая загадка.
Какие будут предположения? Вариант "а может мастера?" не для менямастера - пусть "хозяин" холодильника вызывает. хочу понять для себя, что за фигня? гуглил - ничего похожего не нашел...
всем откликнувшимся спасибо!


мастера - пусть "хозяин" холодильника вызывает. хочу понять для себя, что за фигня? гуглил - ничего похожего не нашел...
Ответить с цитированием
Но тут меня напрягло то, что не работал и вентилятор. Выйти из строя и вентилятор и компрессор одновременно маловероятно. Тут я вспомнил, что когда мерял напряжение на реле, то один щуп посадил на корпус, вторым мерял на клеммах... а что если приходит только фаза? подключил напрямую от розетки сначала вентилятор, затем компрессор - все работает. Оказалось реле щелкает, а контакт не замыкает. Фаза, которую тестером видел пошла по нулевому (синему) проводу мимо контроллера. Пока не приехал Холодильщик, сгонял в магазин, купил контроллер, заменил и вот оно счастье! Холодильник работает! Всем откликнувшимся - СПАСИБО!
Социальные закладки