Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Это схера холода наверное. Синего цвета.
Собран из говна и палок.
В любом случае испаритель менять, а если компрессор даже будет работать, через недельку придется его поменять, потому что он сдохнет. У нас на "Приосколье" три таких случая было...
У него нет защит от размораживания в принципе.
...как то монтировал систему теплонасоса, то же какую то парчужную, с минимумом защит, но там жирным шрифтом было написано, использовать с водой категорически запрещается. Возможно здесь тот же случай...
И так господа, все таки немного напился он водички. В трв вода.
...а я же говорил, пришли фото. сценариев несколько и зависят от того, что есть в твоём распоряжении, но азот обязателен. самый надёжный, это просверлить дырочки во влаго отделителе и компрессоре восемь с-половиной (туда потом шредера-ёлочки впаяещь), сливай и мой. но прежде всё таки проведи тест на влагу с продувом азотом и салфеткой. бывало такое, что в трв и во вода есть, а в компрессоре нет, хотя во я всё равно сверлю, сливаю и смотрб, если там нет, то в компрессоре точно нет. не спеши сверлить компрессор.
и есть ли у тебя возможность приобрести r141., и если ты холодом не занимаешься, и у тебя вообще ничего нет, то лучше привлеки специалиста и заплати, ибо самому дороже выйдет...
Инструменты у меня все есть. Вот только во нужно отпаять и потом внизу высверливать? Мда думал меньшей кровью обойдусь.
И вопрос сколько может стоить это процедура?
... ВО и компрессор выпаивать не обязательно, это зависит от расположения, просверливается отверстие максимально низко на месте, а вопросы стоимости здесь не обсуждаются, да и бессмыслено, они сильно рознятся, а на теплообменник готовь полтинник, на R141\22 для промывки, ещё пятёра, припой-азот--рубль. МАПП-кислород-рубль, шредера-переходники на ТО-рубль, -это только материалы, дай Бог если компрессор жив. Работа-от 20%стоимости материала,...-"от", а финишное "до" сильно зависит от мелочей, начиная с состояния агрегата, и заканчивая его географическим положением с учётом удобства доступа. Как то так...
Последний раз редактировалось yrtchik; 20.03.2017 в 12:05.
За замену теплообменника можно с заказчика взять 50?
...читай внимательнее, это он сам на 30квт "от"стольки стОит, а расценки ремонта ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ...
Да мне все равно сколько стоит теплообменник, заказчик оплачивает. А ты сам случайно не с Питера?
...порт приписки под ником, для приватных бесед есть личка, ибо засоряешь свою же тему, а тему всё таки перенеси в нужный (по твоему мнению) раздел. Как?-поройся, весь инструмент управления твоими темами у тебя есть...
Да нету банальной защиты по выходящей воде. И так в каждом чиллере схерыхолода. Они говорят это дорого, заказчик не готов платить за нормальные контроллеры.
Денех хватает только на холодильный контроллер Eliwell за 1000 руб.