Добрый день форумчане, помогите советом, как осушить систему от воды. Очень похоже что нахлебался. Мощность чиллера 30 кВт.
Добрый день форумчане, помогите советом, как осушить систему от воды. Очень похоже что нахлебался. Мощность чиллера 30 кВт.
Азотом продуй, фильтры поставь и суши.
Хочу поставить разборный фильтр, сколько касет на сушку взять? 10 шт хватит?
airwave, напомни за последний случай что ты писал..Сколько там картриджей в итоге ушло? Моща другая правда..
uzden025, тебе на месте виднее сколько там воды...
И с какой периодичностью их меня, каждый час или больше?
uzden025, ты бы вместо "СОС", модельку чиллера указал, более предметный совет получил бы...
...даже и к экстрасенсу не ходи. И фотку бы прислал, как он "рванул", и заодно пояснил бы логику, ибо на...хвоста в "Новостях" форума об этом SOSать?. SOSал бы сразу на телевидение...
Согласен инфы мало дал, чиллер местного производства где то в Москве собирают. Паспорт заказчик не нашел. Теплообменник разморозило, начал продавать азотом и с патрубка где вода должна идти пошел азот, установка отключена от воды. Работает вроде на 407с фреоне
Нашел утечку, из за чего фреон ушел и походу из за этого и разморозило теплообменник. Вот вписался делать, осушение ни разу не делал. Хочу сделать. Компрессор не проверял еще живой или нет не знаю.
...ну, уже кое что. Вода могла и не попасть, прежде чем начинать кипишить, оттяпай ТО, и дунь азотом во всас (не перепутай, есть чиллеры с четырёх ходовым по умолчанию на "тепло", есть на"холод) Со стороны нагнетания намотай бумажную салфетку. Результат будет на салфетке. Если будет вода, отпишешься, расскажу, как поступить дальше, ибо не хочется зря по клаве стучать...
...с компрессора надо было начинать. если он сдох, это прощще...
А компрессор на вхолостую запустить, или обмотки прозванивать?
...сначала омиком, между обмотками 2,2-3,5 Ома, на корпус бесконец. Мегером "на корпус" ни в коем случае. Потом дуешь в салфетку, и если водяных разводов нет, благодаришь Бога (обязательно), Потом прозваниваешь "на корпус" 500вольтовым мегером, потом по ситуации можешь толкнуть, но это уже излишне...
А что должно происходить они должны прозваниваться, или сопротивления замерять?
А все понятно спасибо большое
Теплообменник в любом случае менять буду, там внизу трв разборный стоит, самая низкая точка получается. Я думаю сразу видно будет сколько воды залетело в систему
А как перенести?