Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, НТ Двина R404. Клиент просит повысить температуру до 0...-3. Можно ли и какие последствия для оборудования? Спасиба.
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, НТ Двина R404. Клиент просит повысить температуру до 0...-3. Можно ли и какие последствия для оборудования? Спасиба.
Вот тут покопай.
тут покопал, инструкцию(интернетную) по Двине покопал, и пришел к выводу, что нужно смотреть по компрессору, а точнее по холодопроизводительности/температуре кипения. Так, например, по инструкции в Двине установлен компрессор Embraco Т 2178 GK -40С...-10С, то увеличивать рабочую уставку нельзя. А если будь установлен(в случае ремонтов и) компрессор Embraco T6222GK -20С...+10С, то можно. Данные по компрессорам взял тут https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...48073327,d.bGg. Так получается?
Что установлено не ведаю, ибо разговор с клиентом шел по телефону и впервой сталкиваюсь с этой темой. А компрессора я в пример привел, судя по заявленным температурам кипения они вполне работоспособны и при -10гр. и при +10гр. соответственно. Верны ли мои выводы?
Витрина «ДВИНА ВН» отвечает своим эксплуатационным характери-
стикам при работе в помещениях, соответствующих климатическому классу
У3 по ГОСТ 15150-69 (с температурой окружающего воздуха в пределах от
+12 °С до +25 °С и относительной влажностью не более 60 .
Витрина по температурной классификации относится к низкотемпера-
турному оборудованию с температурой в полезном объеме не выше -18 °С.
компрессор по инструкции из интернета Т 2178 GK. в реальности, повторюсь, не видел
а на сколько можно?