Подскажите пожалуйста кто стилкивался с этими контроллерами. Из 8 контроллеров с одной партии 4 не выполняют команду оттайки всегда встоют через 3 часа. Время оттайки выставлял разное. Я грешу на программирование. Может кто сталкивался?
Подскажите пожалуйста кто стилкивался с этими контроллерами. Из 8 контроллеров с одной партии 4 не выполняют команду оттайки всегда встоют через 3 часа. Время оттайки выставлял разное. Я грешу на программирование. Может кто сталкивался?
модель напиши правильно..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
да правда. а через минус 19 ты заходишь в режим программирования? и если повторно зайти изменения значения точно сохраняются?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
У эливелла такую болячку можно было попытаться излечить путем перепрограммирования через карту копирования . У евко такой функции не нашел , потому попытайся , отпечатав таблицу параметров программирования прибора , внести в нее вручную АБСОЛЮТНО ВСЕ параметры с рабочего прибора., а затем ввести их в ненормально работающий . При этом не забудь пометить те параметры , которые пришлось изменить.
Внося изменения в параметры -обязательно подтверждай эти изменения нажатием кнопки set И после завершения программирования передерни питание прибора.
1. То есть вы сталкивались с такой проблемой у данной серии, и это проблема программирования. Правильно я понимаю.
2. Я то же думал о перепрограмировании. Искал нашол на ютубе ролики компании evko о перепрограмировании но ещё сильно не вчитывплся.
3. Я так понимаю нужно скачать программу о перепрограмировании для данной модели, подсоединить прибор (для подсоединения прибора к компьютеру нужен какой-то особый кабель или он в свободной продаже) или это как то происходит по другому? Заранее спасибо за ответ.
Просто я реф и с компьютером только пользователь.
Для обычного пользователя сложно будет перепрогромировать.
Все делаю как написано в мануале. И set четыре секунды держал и побывал 15 сек. и минуту не выполнять никаких действий. И включал прибор и с розетки выдерживал. Все работает кроме d0. Я и d0=0 делал вроде как отключение. И d18=0 и d20=999
Три часа работает и на оттайку встаёт, но по времени
d3(тут все четко).
Вот тут вы говорите о настройке параметров конфигурации. Я правильно понимаю?
То есть каждый параметр установил нажал кнопку set( кратковременно или удерживая 4 сек. Опять -19 следующий параметр установил нажал
Set 4 сек. И пошло поехоло все параметры. И после выдернуть шнур.
Нет обманул. Там P4=1 a при данном пораметре все бвнетты встают на оттайку минуты на две и процесс оттайки завершается( даже при принудительной оттайке) а эти четыре всеравно через три часа. Короче при Р4=1 процесс оттайки типа не активируется.
Подключение и правильность компрессора, оттайки,датчика проверял обтягивал все правильно.
Вевтилятора испарителя нет. Но при F0=3 что при F0=0 встают через три часа при P4=2. А другие четыре банеты при этих же параметрах работают нормально столько сколько выставляешь d0
Социальные закладки