Здравствуйте, помогите распознать модель регулятор давления конденсации, стоял на мицубиси MU-GF80VA, сгорел элемент.
Здравствуйте, помогите распознать модель регулятор давления конденсации, стоял на мицубиси MU-GF80VA, сгорел элемент.
точно он, так как на лицевой стороне есть надпись ERCO-02.2
Спасибо AleksScrew, а распознать вышедший из строя элемент не поможете?
Нет просто в гугле я пытался найти что то про ERCO-02.2 и не нашел, а ЭРКО-02 без проблем
ВТА08-600В. Оптрон белый проверь обязательно и цепи его обвязки.
Спасибо большое, я занимаюсь только обслуживанием кондиционеров в компании но приходится и ремонтом заниматься, вот вчера вышли из стороя оба кондиционера на контейнере с оборудованием, у обоих взрыв этого элемента.
на обоих кондиционерах одновременно? сопротивление эл двигателей вентилятора не мерил к сожалению и сказать о их состоянии не могу сейчас
На трансформатор смотрю на вид он греется недуром ,выход его соответствует номиналу?
Сейчас этих блоков у меня нет, отдал руководству, скорее всего новые будут покупать, контейнер перегревается иначе, главный вопрос целые ли эл двигатели вентиляторов? а то приедешь с блоками а толку нет, контейнер в 130 км от меня
Триак так просто из строя не выходит.
Перегруз или по току, что скорее всего, или по напряжению.
А причина банальная. Ветер раскручивает крыльчатку в другую сторону и при включении вентилятора на малых оборотах он выходит из строя.
У МЕ есть такая штука, которая называется панель защиты от ветра.
Полностью согласен с этим. Банальное КЗ в цепи. Перенапряжение в цепи симистора обычно приводит к его произвольному открытию, но должно быть нарушено условие предельного dU/dt. А вот превышение dI/dt для симистора куда опаснее. RC-цепь в этом регуляторе от превышения тока не спасает.
Движки стоит проверить на коротыш обмоток и замыкание на корпус. Мегомметр с собой захватить не помешает!
Всем спасибо, вчера сьездили поставили РДК-8,4, движки живые, внешний блок стоит на контейнере контейнер на горе, ветер продувает на ура, так что скорее всего сгорели от ветра.
Ну, так, и еще сгорит от ветра.
Очень может быть, но как говорится что дали то и поставил....... Поживем увидим... У нас 150 объектов по области, за год что я занимаюсь обслуживанием это первый случай. Хотя в основном внешние блоки стоят на боковой стене контейнера, а не на крыше.