Да она действительно так и называется.
Да она действительно так и называется.
Позвонил своим. Сказал чтобы выполнили как было сказано. Сказали появилось сообщение "AE"
Давайте ещё раз. После выключения питания зажимаете кнопку, включаете питание и отпускаете кнопку через пару секунд. Постоянно держать зажатой кнопку не надо.
Выполнили 3 раза. В первый раз появилось EA (извиняюсь раньше не то написал). В последующие разы высвечивается только температура.
Если перегрузка мозга кондиционера не помогает, то в вашей ситуации помочь больше нечем. Ищите местных специалистов, разбирающихся в инверторах.
Может ли влиять на перезагрузку то, что ноль не отключается от сети? Отключается только фаза автоматом.
По идее нет, но можно попробовать поменять местами фазу с нолем. И неплохо было бы открыть верхнюю крышку наружного блока и посмотреть на индикаторы - горят, мигают, каким цветом и т.д.
Когда монтажники приходили, говорили, что очень важна "полярность" на инверторе. Тем более весной кондиционер работал. В другой комнате стоит NS/NU-09AHSI - работает без проблем. Хорошо попробую проверить. Есть какие либо еще точки во внешнем блоке которые можно проверить для уточнения не исправности, (целостность цепи электродвигателей), может исправность каких либо реле? Если понижается давление хладагента, есть в кондиционере какие либо технологические защиты?
Логично. Мне так и сказали раз ошибок нет и он не работает то скорее всего что-то с платой. Но может ли быть причина в том что сигнал на внешний блок не приходит? это можно как либо проверить? На момент когда были ремонтники сказали питание на внешнем блоке есть. Сервисмэнов в городе нет, поэтому и пытаюсь выяснить, что можно сделать самому. Идея такая чтобы проверить по максимуму кондиционер. Если проблема в плате, то ее снять и отвезти в москву в сервисный центр, на диагностику и ремонт (езжу часто), но внешний блок не реально везти. Я бы выполнил все прозвонки и проверки но только по электрической части (проблема в отсутствии схем). Одно могу сказать точно, замыканий на землю нет, перенапряжений не было.
ОК. Спасибо. О результатах напишу чуть позже.
Если потребуется замена платы, в каких пределах ее стоимость?
Наконец добрался до кондиционера. Сам вскрыл верхнюю крышку внешнего блока. Включил кондиционер. Спустя несколько минут один из светодиодов на плате (всего их 5) начал мигать. Остальные не светятся.
да один светодиод действительно мигает. Но начал мигать спустя несколько минут после включения.