АКФВ-6 или 4, зависит от оборотов компрессора.
Ищо такая бывает, и это тоже не ИФ))
кстати, та беда с фото на воздух переведена с воды. вот мы с ней ипались летом, пока воду не подключили...
какие там были обороты на движке?
двигатель 2.2 кВт 1500 Об мин. ну скольжение не в счет)))
На сам читай, тут их дофени и все они ИФы.))
windstor, а чё АК-шка у тебя под залив работает? После теплообменника обмерзания не надо бы, прикрой ТРВ. Частенько на них водяные конденсаторы от вибрации худились, ну и мёрзли есно если в неотапливаемом помещении. А под флексом с нагнетания чё? Трубы на воздушок? От воды отказываться не всегда полезно, а вот ВРВ для экономии и нормальной работы, при изменяющихся условиях эксплуатации, а они всегда есть, считаю необходимостью.
fylhtq, я с начальником ругаюсь по этому поводу. на залив. да не стоит у меня на работу у него. увольняться планирую. говорю ему
, что надо рд в нагнетание воткнуть и вентилятор конденсатора через него зацепить. он жмет. так что пусть заливает. а флекс на нагнетании и обратке с кондера игра егог больной фантазии. в общем, ломает меня трв поджать ....
windstor, а с сальник как(правда на фото его невидно) Я чего спрашиваю. Раньше это были мои первые агрегаты. Всякое было - клапана, прокладки, колленвал, шатуны сальники. И естественно что-то выходило из строя. Меняли, ремонтировали. Но где-то с началом этого века возникла проблема именно с качеством графиток. Если старые запасы то супер, но только новые гемор страшный. Пацаны боялись их ставить. Сейчас конечно уже отошли от советских сальниковых, но вспоминаю их конечно добрым словом.
Ну тогда про ВРВ и говорить не чего. А вода подключена? Или даже не так: в змеевике, что водяной конденсатор, вода имеется? Я к тому , что если он заполнен водой и в помещении прохладно, то может прихватить и разорвать трубку, а уличный воздушок с постоянно включенным вентилятором и минус на улице процесс сильно ускорят.
Вот и пусть всё мёрзнет.
olg, сальники старые. переодически притираю на стекле с пастой для притирки клапанов. если шейка вала без задиров- работает...
ded t, спасибо...
fylhtq, вода отключена. подозреваю, что вода выпарилась из труб...