Всем, доброго времени суток! Подскажите какие есть средства для визуального контроля утечек? Течеискатель не показывает, обмыливание утечек не показало, а давление постояно падает!:confused:
Всем, доброго времени суток! Подскажите какие есть средства для визуального контроля утечек? Течеискатель не показывает, обмыливание утечек не показало, а давление постояно падает!:confused:
сам не пользовался, но слышал. жидкость специальную в систему загоняют, потом в очках с ультрофиолетовым фонариком ищуть утечку.
К сожелению я тоже слышал! но найти ни где не могу. Название хотябы нужно.
спрошу на работе... но думаю тут раньше подскажут)
Всем, доброго времени суток! Подскажите какие есть средства для визуального контроля утечек? Течеискатель не показывает, обмыливание утечек не показало, а давление постояно падает!
KROT, зайди на сайт мастеркула. а как это утечка есть а приборы не видят, может плохо ищите?
ультрафиолетовый краситель вряд ли поможет. он растворяется в масле и только если масло просачивается видать, ждать надо. если на всасе микро найти не сможешь. надувай азотом очков 20 все и слушай, можно с фреоном и течелем
Может в конденсаторе уходит, в водичку, или что там у тебя. Написал бы по - больше о установке...
Мои ребята провели замену компрессора. Контура опресовали отдельно. В конденсаторе давление не палает, в испарительном контуре ушло на 4 бар. за выходные. испаритель герметичен.
Испаритель расчитан максимум на 15. прописано заводом
давай 14, или остановка системы, на всасе поднимется, если есть вентиля закрывай, усть штуцера меряй записывай,сравнивай, но на фреоне давление меняться само будет, лучше азот.
KROT, две темы создал в надежде побольше информации выведать?:D
Слушай, по существу можешь ответить? если что нибудь кроме азота, мыла, фреона и течеискателя?
А как же!!!! Именно так.
есть, галлоидная лампа.:D еще у нас на базе есть сопли какие то зеленые в банке. типо для поиска утечек...
Раскажу по порядку.
1- контура (испарительный и конденсаторный) были отсечены друг от друга и опресованны по отдельности давлением 15 бар.
2- конденсаторный контур держит давление.
3- испарительный нет.
Я понял, что ты веселый. У самих все с соплями в порядке.
KROT, какой вопрос, такой ответ. ну давай плакать из за чиллера будем. что сказать то... может течеискатель обновить? или сенсор на нем?
а на счет соплей, я серьезно. цвета ядовито-зеленого бяка какая то.
Понятно. Просто уже не знаем где искать. Азота вбухали 400кг. Неделю бъемся и пока безрезультатно.