    чем это грозит для компрессора холодильной установки, работающим на 380в?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew-I Посмотреть сообщение
    чем это грозит для компрессора холодильной установки, работающим на 380в?
    Если нет блока защиты, то выходом компрессора из строя ....

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо!
    ты практически спас жизнь 1 компрссора!)

  4. #4

    По умолчанию

    для поршневого компрессора фазировка не имеет значения.
    для спирального - не будет качать, может разрушиться спиральный блок.
    я ставлю рнпп311 или 301, он контроллирует фазировку и перекос по фазам.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew-I Посмотреть сообщение
    чем это грозит для компрессора холодильной установки, работающим на 380в?
    Грозит изменением направления вращения вала двигателя, остальное зависит от ХУ - если ФАК-1,5, то для него важно, например.

  6. #6

    По умолчанию

    Дело было так: заканчиваем подключение электрики и обнаруживаем, что нет у нас с собой реле контроля фаз (всегда эту функцию выполняло ЕЛ-11У), время 3 часа ночи, запуститься надо во что бы то ни стало, а что будет с компом в случае неправильной фазировки - ХЗ!
    В итоге приходит сообщение от Boriska, после которого мы спешно прыгаем на лыжи и по домам...
    :D

  7. #7
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    а какой хоть компрессор-то? а то гадать можно долго...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew-I Посмотреть сообщение
    Дело было так: заканчиваем подключение электрики и обнаруживаем, что нет у нас с собой реле контроля фаз (всегда эту функцию выполняло ЕЛ-11У), время 3 часа ночи, запуститься надо во что бы то ни стало, а что будет с компом в случае неправильной фазировки - ХЗ!
    В итоге приходит сообщение от Boriska, после которого мы спешно прыгаем на лыжи и по домам...
    :D
    Не всё так грусно, можно было бы и пускануть и по давлению сразу стало бы всё ясно как работает (я например и так на слух понимаю что фазировка нарушена). Сразу компрессор не выйдет из строя, ему для этого какое-то время надо, так что вы парни уже как-то очень резко сорвались .....

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Присоединяюсь к Neocool. Если компрессор поршневой, то ничего не будет, а вот спиральник или винтовой, тут есть нюансы. Во время пуско-наладки всё естественно будет сфазировано. Но при дальнейшей эксплуатации у клиента всё может случится, в том числе и перефазировка. Поэтому, чтобы этого не случилось, и желателено РКФ. Да и перекос фаз оно отслеживает неплохо.

  10. #10

    По умолчанию

    если поршневой компрессор с принудительной маслосистемой то неправильная фазировка не допустима.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от константиныч Посмотреть сообщение
    если поршневой компрессор с принудительной маслосистемой то неправильная фазировка не допустима.
    в новых поршневых компрессорах с маслонасосом направление вращения как правило не играет значения, потому что маслонасос сделан так что всеравно он будет качать. ну а проверить работу маслонасоса не сложно повесив манометр на сторону подачи масла и на всасывание.

  12. #12

    По умолчанию

    вьюга4, уважаемый вьюга факи ифы в прхладное время работают нормально но в жару перефазировка не допустима из-за неравномерного обдува конденсаеора.

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    вьюга4, уважаемый вьюга факи ифы в прхладное время работают нормально но в жару перефазировка не допустима из-за неравномерного обдува конденсаеора.
    И я об этом же, ухудшается охлаждение конденсатора, только из-за него приходится делать перефазировку.

  14. #14
    Пользователь Аватар для voxa64
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    ребята так и не ответили тогда что за машина. на базе какого компрессора и так далее.отсюда и все споры.

  15. #15

    По умолчанию

    если поршневой то по барабану ему нет разницы куда коленвал вращать только проверь вращение вентиляторов и все
    если спиралиник не будет качать и станет по аварии, тенпер. эл.двигателя
    ну а если винт то пипец сгорит за щитанные секунды

    а так необходимо использывать рнпп-311, а для винтов и спиральников ел12

  16. #16

    По умолчанию

    здраствуйте уважаемый вьюга4 .посаветуйте с чего начинать ,чистил внутрений блок сплит Cigo12 один почистил все в норме ,а вот второй был отключен от розетки ,сказали что неработает проверил напрежение врозетке 220 ,включил сплит тойже марки, и вдруг в помещений свет стал ярче несколько секунд , но потом стабелизировался ,но сплит молчал посмотрел соединение сплош из кусков проводки может перепутано
    клемы соеденение или что посоветуйте жду.

  17. #17
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    саба , чудес на свете не бывает: сплит не будет вырабатывать электроэнергию. Надо проверять проводку, возможно проблема еще до ввода в дом - сильно похоже или на плохой ноль еще до счетчика (на столбе или в щите) или перекос фаз.
    Самый простой способ - запитать аппарат в другом доме, чтобы отмести от подозрений эту самую проводку. Если повторится, тогда блок.

  18. #18

    По умолчанию

    Благолорю ВАС ВЬюга4 буду искать дальше потом ВАМ саобщю.

Похожие темы

  1. неправильная работа сплит-системы
    от кока в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 04:56
  2. Неправильная вакуумация?
    от Maximilian в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.08.2015, 19:23
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  4. Неправильная диагностика - золотое дно?
    от Mihatut в разделе Курилка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 21:17
  5. Неправильная работа крыльчатки в режиме тепло
    от Tolik 83 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 10:05

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •