Помогите пожалуйста, не могу разобраться.Кондиционер потолочный 60ка, работает примерно пол часа, потом начинает мигать постоянно красная лампочка с надписью прожект(или типа того) и останавливается. Запустить можно только выключив-включив автомат.
Помогите пожалуйста, не могу разобраться.Кондиционер потолочный 60ка, работает примерно пол часа, потом начинает мигать постоянно красная лампочка с надписью прожект(или типа того) и останавливается. Запустить можно только выключив-включив автомат.
Периодически выезжаем на поломки с такими симптомами . Жара в магазине , пекло на улице , а продавцы прозевали момент , когда надо было включить сплит , результат -уходит в перегрев , не войдя в режим . Лечим - часа полтора дать отдохнуть ,остыть , а потом запуск на малой вентиляции с принудительным охлаждением конденсатора водой из мойки. Но заведомо должен быть чистый конденсатор , и заправка в норме - проливать должен до компрессора , т к компрессор охлаждается холодными парами , и недозаправка тоже может быть причиной ухода в аварию по перегреву.
TV Сергеич, вопрос как он определяет что компрессор перегрелся? Есть датчик температуры или по току регистрирует?
Сергеич, кондиционер по загрязненности как новый (мы его правда не мыли) ,проливает до компрессора, компрессор я бы не сказал что огненный.Ампераж не мерял. Интересно что в руководстве по эксплуатации такой ошибки нет, во.Изначально мы его монтировали БУ и он месяца полтора работал как часы и по жаре и по прохладе. И все вроде хорошо, ине работает подлец!
Ну если действительно чистый конденсатор , и проливает до компрессора, до его отпотевания - обрати внимание на обороты вентиляторов , сравни их дутье с рядом стоящими сплитами , не включаются ли они с большим запозданием , ну и проконтролируй датчик ВД -он может срабатывать от действительно большого ВД , или , если он подсажен - выключает задолго до достижения давления срабатывания.В общем проверять надо все в комплексе.
Для проверки -да , но причину искать необходимо . Половина имеющихся шестидесяток переведена на холодильные контроллеры. Когда в разгар лета в универсаме мрет шестидесятка- происходит цепная реакция - повышение температуры в торговом зале ведет к повышению температуры конденсации и шкафы с витринами начинают работать как калориферы ,и в них холода уже не жди . Можно конечно бегать к электронщику с датчиками , высохшими емкостями , варисторами и термисторами . А можно ( если ты холодильщик )перевести кондюк в режим холодильной машины , не разводя работодателя на лишние бабки , и как бонус за это, получать в холодные зимние вечера , не вставая с дивана , зарплату , на которую все же можно дожить до сезона .
Разговор про контроллер на плате наружнего блока, если таковая имеется или контроллер платы внутреннего блока. Обычно стоит токовый трансформатор с помощью которого измеряется величина тока компрессора, также стоит два реле давления по всасу и нагнетанию, термореле на нагнетании на 110-120 градусов с самовозвратом, которое рвет цепь температурного датчика и тем самым контроллер останавливает работу кондиционера. SLAWA, вообще выложи фото плат для опознания зверя и модель аппарата.
Социальные закладки