А подскажите, возможно в систему подключить несколько голов к одному внешнему блоку, например - две головы семерки на внешний 12
А подскажите, возможно в систему подключить несколько голов к одному внешнему блоку, например - две головы семерки на внешний 12
В теории - да, на практике это будет полный пи...ц..
последовательно? только работать будет какой нибудь один нормально , возможно первый
Где то слышал, кондюки о двух головах, мож клапанное переключение.
Но как, ведь клапан под давлением клацать нельзя, так думаю?
Я тоже думал о подключении двух внутренних блоков к одному наружному,только думаю при последовательном соединении размеры внутренних блоков должны быть больше,чем наружный(если наружка 12,то внутренние надо брать 18. Дело в том ,что гидравлическое сопротивление 18 внутрянки меньше ,чем у 12 и при последовательном соединении двух 18,общее гидросопротивление будет суммироваться,причем это сопротивление можно будет менять в зависимости от оборотов вентилятора обоих блоков и при максимальных оборотах общее гидросопротивление будет минимальным,а при отключенных вентиляторах оно будет максимальным. И от скорости вентилятора будет зависить количество отдаваемого тепла внутренним блоком.Это по аналогии с электрическими цепями,а каково мнение профессионалов?
Ставили недавно мультисплит Hisence на 4 блока. На сколько нравились их сплат системы - на столько же мульт разочаровал.
Все трассы на внутрянки объеденены в один контур - вакуумировать надо всё сразу. Краны - только одна пара. И снаружи корпуса (под пластиковой накладкой) на жидкостных линиях стоят соленоиды, которые отключают подачу на внутрянку.
Я это к тому, что даже производители кондиционеров не гнушатся таким колхозом заниматься...
...встречал систему, вообще без солиноидов, только вентиляторами расход управляется, восемнадцатая наружка, и две девятых бошки. Работал нормально...
У всех остальных производителей, которые увстречаются в наших широтах и которые приходилось ставить/обслуживать. Йорк, Мидея, Арго, Маквэй и т.д.. У кого-то стоит несколько компрессоров. У кого-то один компрессор. Но у всех была возможность перекрыть один из контуров отдельно. У всех остальных была возможность отвакумизировать подключенный контур, не подключая остальные.
Ну тут тебя ждет две нестыковки - если отключать по наружному блоку оба сплита, то по какой-то из внутрянок тебе не добиться приемлемого результата.
Если сделать управление на каждую голову, тогда наружка не будет отключаться все лето))) Да, еще и нагрузка на наружке будет прыгать от 7 до 14!
Кажись на фуджитсу такое реализовано..Точно не помню.
...вот по моему Фуджитсу и был двух компрессорный.
DeniskaF, а ты чЁ, в рекламном агентстве работаешь? Ссыли на технику даёшь...
...всегда присутствуют, только гидросистема общая, за исключением двух компрессорной...