Кто встречал такую неисправность посоветуйте!! Контроллер ID 974 перестал выходить на оттайку и еще отключил вентилятор воздухоохладителя.ПРи попытке принудительной оттайки помигал цифрамии более ничего.
Кто встречал такую неисправность посоветуйте!! Контроллер ID 974 перестал выходить на оттайку и еще отключил вентилятор воздухоохладителя.ПРи попытке принудительной оттайки помигал цифрамии более ничего.
Датчик испарителя "поплыл", а мигает потому как "видит" температуру выше установленной на dSt
Датчик испарителя только что заменил посмотрю что будет утром.При измерении сопротивления вытащенный датчик показал более низкое сопротивление.
относительно другого? а температуры на момент замера одинаковые были?
относительно 2х новых и одного из рабочих
еще подскажите какой параметр выставить на FST по умолчанию 2.0 папка FAN
там по ходу в фарингейтах !! сразу не вкуришь!
FST-тампература остановки вентилятора испарителя ставь 2.0 . по умолчанию Сельсий
Параметр FST нужно выставлять осторожно. Зависит от конструкции установки. От условий хранения, мощности двигателя вентилятора.....
но начать лучше с заводской уставки имхо.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
я думаю начать нужно из досконального изучения инструкции, читая между строк. Перенося прочитанное в реальность. извините за грубость.
Может попробовать датчики местами поменять.
менять можно, но сначала SET, вниз(вверх) Pb1,Pb2, и сравниваем показания с реальными
Скорее всего в термобалон вода попала , я их ставлю проводом вниз так вода не попадает. В старых такого небыло , а вот новые датчики дерьмо.
Спасибо всем!! Замена датчика испарителя решила проблему!!Кстати обьясните какие датчики старые какие новые? Я заменил датчик с пластмассовым корпусом на датчик с железным.