Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 44

Тема: Вопрос по ремонту моноблока низкотемпературного Rivacold FAL 009 Z001

  1. #21

    По умолчанию

    в компрессорах используется минеральное и синтетическое масло ты хоть знаешь какое используется для этих фрионов? а насчет 22-го я те от что скажу его сняли с производства чтоб впуливать фрионы которые были никому не нужны под предлогом типа озон не разрушают.вот потому вместо 22-го ща льют 404 и 507. Я 15 лет работаю с холодильным оборудованием и на моей практике ни один компрессор не загнулся раньше времени от 22-го а вот от забитого фильтра недостатка охлаждения или избыточного давления дохнут как мухи

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сом Посмотреть сообщение
    Признаюсь честно ни разу не видил лопнувшей капилярки спорить не стану но мне кажется это не реально
    Она не лопается, а перетирается об внутреннюю стенку всаса.

  3. #23

    По умолчанию

    перетертую капилярку видел много раз.вполне реально хотя странно что ее пустили как в бытовом холодильнике обычно в промышленных так не делают.исправить такую поломку не сложно я бы вообще ТРВ туда поставил

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DonSergy Посмотреть сообщение
    приехал оттаял испаритель ото льда
    Оттайка чем происходит?

    Цитата Сообщение от DonSergy Посмотреть сообщение
    с вакуумировал и заправил
    Вообще непонятно зачем сразу вакуумировать и перезеправлять? Диагноз какой поставил причина обмерзания какая?

    Цитата Сообщение от DonSergy Посмотреть сообщение
    Один приятель утверждает что капиллярную трубку в всасывающем трубопроводе лопнула
    Даже если так, то давление на всасе и нагнетании врятли такое будет. 25-2,1

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Даже если так, то давление на всасе и нагнетании врятли такое будет. 25-2,1
    Вот и я думаю так же.. + он бы не охлаждал бы если б капилярка перетерлась и газ шёл бы мимо испарителя. смотря на давления мотор кпд не потерял. что-то там не то..

  6. #26
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    Регистрация
    01.09.2010
    Сообщений
    2,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DonSergy Посмотреть сообщение
    бмерзает всасывающий трубопровод и даже на компрессор выходит иней.
    Фото внутреннего блока в студию, и так и не слова о вентиляторах.

  7. #27

    По умолчанию

    пару дней у самого была такая проблема. выяснилось после снятия поддона воздухана-выпала обломанная одна из 5-ти лопасть крыльчатки.

  8. #28

    По умолчанию

    А как чистили конденсатор? просто внутренности все чистенькие, видимо не водой и не с мойки?
    компрессор новый и фильтр? а причина замены?

  9. #29

    По умолчанию

    shaban84, Ну да не водой мыл а продул воздухом. В том то и дело что и компрессор и фильтр старые, не менял. Вот и думаю что в компрессоре проблема, так ещё и запах жжённого масла когда накручиваешь шланги

  10. #30

    По умолчанию

    оттайка происходит газом, вот потомуто и хочу узнать причину обмерзания испарителя и всасывающей трубку поэтому и отвакумировал и заправил по норме потомучто фреон 404

  11. #31

    По умолчанию

    Фото не могу предоставить- выходной, но могу сказать вентиляторы все работрают. Но Всё же ипаритель покрывается инеем будто и не работает не вентилятор

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    тяжело диагностику проводить через инет. как тс проверял работу вентиляторов? как хорошо почистил конденсатор? и ещё много таких же вопросов. одни сомнения. мастера, как вы с этим справляетесь?
    DonSergy ты там поосторожней с установкой..
    suction.png

  13. #33

    По умолчанию

    Посмотри не пропускает ли соленоид в рабочем режиме, крышку блока можно не закрывать при диагностики.
    Маловато информации . И что тебя смущает обмерзание, моноблок н.т., надо смотреть почему давления высокие.

  14. #34
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DonSergy Посмотреть сообщение
    ... Но Всё же ипаритель покрывается инеем будто и не работает не вентилятор
    Буквально недавно мой коллега бодался со шкафом Полаир - обмерзает весь правый испаритель, морозит уголок левого. Предполагал засорение одной капиллярки, там из фильтра выходит сразу две. Рвался перезаправлять. В конце-концов причину нашел: не работала оттайка - от КЗ в ее цепи пропал выход DEF с контроллера...

  15. #35
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,732

    По умолчанию

    Так а что так до фига на нагнетании 25 это перебор!!! Поэтому и на всасе больше 2. Фильтр менял перед вакуумированием?

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Так а что так до фига на нагнетании 25 это перебор!!! Поэтому и на всасе больше 2. Фильтр менял перед вакуумированием?
    Нет фильтр не менял, не чегго не выпаявал. Призняюсь честно там так мало место что не преставляю ка буду орудовать горелкой

  17. #37
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,732

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DonSergy Посмотреть сообщение
    Призняюсь честно там так мало место что не преставляю ка буду орудовать горелкой
    Так отдай другому мастеру, который сделает !

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Так а что так до фига на нагнетании 25 это перебор!!! Поэтому и на всасе больше 2. Фильтр менял перед вакуумированием?
    фильтр то тут причем?

  19. #39
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Хоть не удобно, но конденсатор надо мыть, а не продувать. МЭД конденсатора проверить. Соленоид оттайки проверить на перепуск. После оттайки испарителя надо было проверить набор температуры, охлаждение конденсатора, а не вакуумировать и заправлять. Тут ещё 2 соленоида - жидкостной и на оттайку. В некоторых моделях моноблоков при вакуумировании нужно чтобы они были открыты, иначе в системе останется газ. Соответственно при заправке по весам будет перезаряд.

  20. #40
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Возможно что время оттайки слишком мало, в камере повышенная влажность. Как следствие испаритель быстро покрывается шубой.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по ремонту пивоохладителей
    от AleksScrew в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 08:05
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 17:03
  3. Вопрос по ремонту пивоохладителей
    от AleksScrew в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 20:44
  4. Вопрос по ремонту whirlpool wbr 3512 w2
    от Timofeevep в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 20:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •