там же отмаз написан: "при разности температур наружного и внутреннего воздуха 30 градусов" - если что - есть на что сослаться.
Самые главные слова которые они вливают в уши клиента " При затратах в 600-700 ват мы на выходе получаем 2кВт тепла", Человек который использет дома калорифер тут-то уши и раскрывает.
ага 30 градусов, а не 50. Хоть грамота и филькина, а Филька не дурак. Ниже -10 кондиционер на тепло и нельзя использовать. Но, думается, тема найдёт своего клиента!
Однажды довелось у одних, парднон, евреев 3 кондиционера установить. Ставили на Люсиновской почти в центре Москвы. Ремонт в хатке далеко за 1млн руб перевалил. Там же в этом доме, в этом же подъезде у них ещё одна квартира есть.
Кондиционеры они сами закупали, взяли Дайкин, но самый дешёвый, где только нашли такой. Установили в два этапа, как положено, всё красиво. Заканчивали когда, уже снег пошёл. Мы, проверяя кондиционеры на тепло, и на холод включили, всё норм. Дали рекомендацию - зимой, когда будет ниже нуля кондиционеры не включать. Объяснили почему, продемонстрировали инструкцию по эксплуатации. А заказчица как распищалась, мол: "Мы эти кондиционеры и покупали с обогревом, чтоб зимой греться! А иначе зачем нам это всё надо? А почему вы сразу не предупредили нас, а почему про зимний комплект сразу не сказали???"
Короче, ещё в дураках и остались, ибо с такими людьми разговор бесполезен!
Жаль, что вместо нас не нашёлся эдакий деятель с новейшей разработкой от Митсубиси, готовый им внедрить сие чудо в кондиционер, чтобы они его гоняли зимой и были счастливы((
Мицубиси действительно гарантирует нагрев при -25
сканировалось только плохо
Понятно когда завод такое гарантирует,а колхозить мифический ЗК для работы на тепло,я понял бы если на холод.А так р
азвод для лохов.
[QUOTE=vadim1;347447]Вот сегодня в магазине у клиента увидел такое ком.предложение. У кого какое мнение.
Вложение 30665
ММдааа ну хохлы заманчиво поют
так дружище
мы это прохавали уже давно
смотри
нет разницы в фан спид контроллере
не важно я ставил разных марок и моделей
просто одни отробатывают по баллону
а другие по трансдюссеру
но принцып одинаков)
самое главное пойми что ты делаешь)
ведь когда ты ставишь спидюшник-его о новная цель вырулить давление канденсации)
для 22-16 бар для 410-8 бар
не важно
самое главноена темпер конденсации
он должжен быть не меньше +43
я зуб даю)
парни поправят
Теперь вопросов нет.
Где-то под 25 бар.
на самом деле с проблемой давления конденсации
я сталкивался много раз
чаще всего это были сплиты работающие в кроссовых и серверных круглый год
лечил их
но были также и прецезионники
там сложнее
помимо спидюшника
нужен еще и так называемый грибок от алко коннтролс
и они там разные
по давленю различаются
я лечил машины которые при -40 мороза работают
тяжко
нужен индивидуальный подход
но все решаемо
Rjntqrf, это читать русскими буквами в английском регистре? Я про ник.
ну если ты чинишь сплитуху
которая в серваке стоит
согласись цена ошибки велика
да и не верил я термобаллонам)
а когда шредер замандячил
то видишь на каком уровне начинает отрабатывать спидюшник
вот тогда ты его и можешь поправить
правильно?)
ведь какого лешего ставить его если он тупо не дает правильное давление конденсации?
идем дальше
заниженое давление конденсации дает заниженое давление всасывания
или проблемы на всасе)
все связано
понял дружище?)
а когда мороз -40
а в серверной кипят батареи
и самолет тебя ждет
то важно настроить машину по максимому)
все взаимосвязано)
Социальные закладки