Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 26

Тема: баллу 48 напольно-потолочный

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию баллу 48 напольно-потолочный

    на шильдике нет веса фреона
    нашел 2890
    но машина не тянет такое кол-во
    постепенно происходит обмерзание испарителя и всаса
    ладно
    испаритель сам чистил, вентиляторы в норме, заменил конденсатор вентилятора на 5мкФ
    темп. внутри +20 снаружи+25
    стравил фреон, довел перегрев до 5-8
    естественно упала производительность
    ковыряю второй день
    кто мож сталкивался?

  2. #2
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Заправка по-перегреву и капиллярка просто несовместимы. В принципе.

  3. #3
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    но машина не тянет такое кол-во
    постепенно происходит обмерзание испарителя и всаса
    это как раз нехватка так выглядит. Давай предысторию. Раньше работал нормально? Конденсатор зачем менял?

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    довел перегрев до 5-8
    как перегрев мерил? какой был вначале?

    В общем делай нормальную диагностика:
    1. температура кипения
    2. температура конденсации
    3. перегрев
    4. переохлаждение
    5. рабочий ток
    6. температура на входе и выходе внешника
    7. температура на входе и выходе внутрянки

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    да про капиляр я и не писал вроде)))

  5. #5
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Заправка по-перегреву и капиллярка просто несовместимы
    Да ладно. Часто заправляем по перегреву на нижней границе температурного режима. Можно подумать заправка по перегреву и ТРВ совместимы.

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    да про капиляр я и не писал вроде)))
    Да и писать не надо. И так ясно.

    ПС: Городок у вас славный.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    предистория такова
    осенью захотел клиен чистку серьезную, я не мог отказать за его деньги), хотя машина тянула и в помещении достигала +19, конденсат забрасывало под кожух и он тек
    демонтировал внутрянку, промыл, провел изоляцию стыков
    заправил на глаз
    сейчас отвакуумировал хорошо, загрузил 2700, трасса метр всего
    внутри +20-23, снаружи 25
    постепенно за полдня начинает обмерзать испаритель, падает перегрев, не сразу
    все признаки переизбытка
    обмерзание доходит до отделителя жидкости и до всаса

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    постепенно за полдня начинает обмерзать испаритель,
    а он должен отключаться на оттайку..

  8. #8
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    сейчас отвакуумировал хорошо, загрузил 2700,
    а куда родной фреон делся? утечка что ли?

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а он должен отключаться на оттайку..
    Они в плюсе работают. По крайней мере 60-ки точно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    на шильдике нет веса фреона
    нашел 2890
    но машина не тянет такое кол-во
    постепенно происходит обмерзание испарителя и всаса
    ладно
    испаритель сам чистил, вентиляторы в норме, заменил конденсатор вентилятора на 5мкФ
    темп. внутри +20 снаружи+25
    стравил фреон, довел перегрев до 5-8
    естественно упала производительность
    ковыряю второй день
    кто мож сталкивался?
    Если на 410 то 5- 8 да еще под нагрузкой- это мало.Оттайка не нужна, испаритель должен плакать.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Они в плюсе работают. По крайней мере 60-ки точно.
    так датчик на испарителе никто не отменял вроде.. кассеты с недоразмеренной внутрянкой постоянно "оттаивают"-больше чем работают..

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    Если на 410 то 5- 8 да еще под нагрузкой- это мало.Оттайка не нужна, испаритель должен плакать.
    5-8 это закон, его еще не отменили
    часа три настраивал, добавляя по 50 грамм
    тоесть система не справляется с положенным фреоном
    я потому и пошел с другой стороны
    добился работоспособности системы в ущерб производительности, так как фреона там пол загруза примерно
    давление на всасе около 7 бар перегрев 5 темпер в помещении 22
    упала производительность соответственно стравленному 410
    и потому и спрашиваю у гуру совета
    хотя сам уже больше 10 лет ковыряю сплиты

  12. #12

    По умолчанию

    Трасса от внутрянки до нарушки минимальное расстояние какое должно быть?
    А то при очень короткой трассе может начать лить в компрессор.
    А производительность как определил упала замер по влажному\сухому термометру вход выход испарителя? или ноабум?

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    это как раз нехватка так выглядит. Давай предысторию. Раньше работал нормально? Конденсатор зачем менял?


    как перегрев мерил? какой был вначале?

    В общем делай нормальную диагностика:
    1. температура кипения
    2. температура конденсации
    3. перегрев
    4. переохлаждение
    5. рабочий ток
    6. температура на входе и выходе внешника
    7. температура на входе и выходе внутрянки
    перегрев мерил как всегда-правильно), в начале при запуске, перегрев порядка 10, это уже после выравнивания системы
    1 давление кипения 7 бар, при 25 градусах внутри(меня это напрягает немного, потому и заменил конденсатор на вентиляторе)
    2 конденсацию не мерил нет вентиля (но ее давление на мой взгляд вторично, воздух теплый выходит, конденсатор теплый, темпер компрессора примерно 70-80 градусов)
    3 перегрев норм, но постепенно падает за полдня до нуля, причем машина не тянет тот объем что тянула раньше, обмерзает всас и испаритель(доливал фрион до 3100-это только усугубило ситуацию, слил)
    4 переохлаждение не мерял так как не могу замерить давление конденсации
    5 токи не мерил
    6 систкма динамична, сам по себе замер входа выхода ничего не дает, я оперирую перегревом-переохлаждением

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    Трасса от внутрянки до нарушки минимальное расстояние какое должно быть?
    А то при очень короткой трассе может начать лить в компрессор.
    А производительность как определил упала замер по влажному\сухому термометру вход выход испарителя? или ноабум?
    трасса коротковата конечно, но она такая же как и в прошлом году
    а производительность упавшую на глаз определил
    если в том году справлялся кондей, когда жара 35 была
    а сейчас только начало лета 25-27
    а он уже не тянет

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Да ладно. Часто заправляем по перегреву на нижней границе температурного режима. Можно подумать заправка по перегреву и ТРВ совместимы.



    Да и писать не надо. И так ясно.

    ПС: Городок у вас славный.
    заправ при трв отличается, так как я могу еще и переохлаждение замерить, так как трв присутствует на прицезионниках и старых чиллерах
    и трв идут уже настроеные изначально их не нужно крутить если мозгов нет
    а здесь сплит
    с капиляром короткой трассой нет перепада по высоте
    нет доп емкостей для фреона
    все просто
    и я не могу понять причину-почему не тянет свою норму-2890?)

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    так датчик на испарителе никто не отменял вроде.. кассеты с недоразмеренной внутрянкой постоянно "оттаивают"-больше чем работают..
    может это и есть решение
    при сборе внутрянки я мог просто забыть подключить термистр
    хотя вряд ли)
    не знаю
    меня напрягает то что система проста-конденсатор испаритель расширительное устройство компрессор
    и потому и спрашиваю добрых людей
    мож кто натолкнет на мысль
    я перебрал много систем и особенно не надеюсь на подсказку
    но я верю в принцип диалога дискуссии
    тогда мои мозги включаться и заработают

    ведь бывает так что идешь на своей волне отметая здравый смысл
    и подстраиваешь все ньюансы под свою версию
    а это неправильно
    нужен спор

  17. #17
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    да про капиляр я и не писал вроде)))
    А что же там стоит? PS Сам себе противоречишь
    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    а здесь сплит
    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    с капиляром

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Можно подумать заправка по перегреву и ТРВ совместимы.
    Ты эт серьезно?

  18. #18
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Ты эт серьезно?
    хм, нужно было злобных смайликов добавить?
    вот заправил ты систему с трв при +25. Всё нормально, всё шевелится. При выходе на режим испаритель заполнился хладагентом и его стало не хватать на входе. А потом пришла зима, и оказалось, что конденсация-то затоплением регулируется.

    Так-то по переохлаждению или смотровому стеклышку проще имхо.

    Всё относительно.
    Я лишь о том, что не нужно быть столь категоричным.

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Заправка по-перегреву и капиллярка просто несовместимы. В принципе.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    хм, нужно было злобных смайликов добавить?
    вот заправил ты систему с трв при +25. Всё нормально, всё шевелится. При выходе на режим испаритель заполнился хладагентом и его стало не хватать на входе. А потом пришла зима, и оказалось, что конденсация-то затоплением регулируется.

    Так-то по переохлаждению или смотровому стеклышку проще имхо.

    Всё относительно.
    Я лишь о том, что не нужно быть столь категоричным.
    мало данных, я не пойму вводную)
    в любом случае-зимой ставится фан спид контроллер или клапана соответствующие
    да затопление относительное
    в чем не состыковка?
    еще вмандячить нужно регулятор давления конденсации, так называемый клапан перепускной
    или по данфосу два клапана
    плюс фан спид контроллер
    эти системы нужно зимой полюбасу ставить в зависимости от наружной температуры
    а система работаящая круглый год изначально переразмерена в конденсаторе или еще добавляем накопитель впаивая в систему
    что непонятного?
    все просто

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    А что же там стоит? PS Сам себе противоречишь


    Ты эт серьезно?
    серб ты пож и уважаемый и опытный чувак
    я не знаю
    но перестань выдергивать мои слова из контекста
    если что-то не так по-твоему
    сыми труселя и покажи что не так
    аргументированно
    я не люблю дом 2
    говори прямо и честно

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с 18 Баллу
    от Oren-alp в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 14:46
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 15:07
  3. Напольно-потолочный кондиционер RHOSS
    от Vovche в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 12:12
  4. Maqway 36, трехфазный напольно потолочный!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 14:32
  5. Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSUN105HFDN3, не включается
    от Алексей 77 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •