нахрена мерять вакууметром..?
Сообщение от muravei77 нахрена мерять вакууметром..? Тоже не понял У него похоже не капилярка, а тэрэвэ на фото и сразу после выхода из оного дросселяция или засирация)
трв Сообщение от novi4ok оного дросселяция или засирация обьясни пожалуйста трв при входе на воздухоохладитель
Сообщение от Lukyelf трв обьясни пожалуйста трв при входе на воздухоохладитель да нет, все нормально, я не понял, извиняюсь, мне кажется либо не хватка газа, либо паро-жидкость, о чем говорит снятая крышка.
Сообщение от novi4ok о чем говорит снятая крышка нет продувки конденсатора. Давление растет.
Правила форума