    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    Капилляр заменю, подскажите сечение.
    Заедъ в "АРЕХ", там они тебе нормально подберут под твой компрессор капилляр, в один "хвост" бери.
    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    а фотографию не понял, прокомментируйте пожалуйста
    Будешь дальше гонять блок с неисправностью, получиш такие же перегретые обмотки.

  2. #62

    По умолчанию

    А куда РД пропали с твоего блока???? Машина работает на КТ и без РД (работа вентиля нар. блока+выравнивание давления под уличные условия).

  3. #63
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_holod Посмотреть сообщение
    (работа вентиля нар. блока).
    в таких моноблоках низкого РД не было (насколь помню) , высокое "картриджное"-мелкое, а на кондёр стоял бескорпусный "фасек".. шо там у ТС я хез. я бы руки оторвал. Привести в хорошее состояние я бы взялся в одиночку за 1(один) день.. Я показал как. А дальше "каждый дрочит как он хочет" -капилляры меняет и проч. хня.

  4. #64

    По умолчанию

    Низкого небыло верно.

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Сейчас на обьекте. На входе в фильтр нет давления вообще... Забит конденсатор? Я впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией. Если есть толковый совет, прошу помощи.

  6. #66
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    Если есть толковый совет, прошу помощи.
    всё демонтируй и разбирай по единицам-лёгкого пути нет.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    в итоге дал чуток жидкаря 22-го на конденсатор со стороны обрезанного фильтра и совсем легко конденсатор проходимость возобновил и со стороны испарителя пошло давление, из чего можно делать вывод о нормальной проходимости и конденсатора и испарителя и капиллярной трубки что подтвердилось подачей давления уже на испаритель. С открытой трубой нас испар включаю компрессор, при этом ощутимо происходит разряжение а нагнетание поднялось до 3-х и останов на заглушенном Шредером трубке после конденсатора, хотя подсас по прежднему уже не так активно, но ощутим. 90% заявок по бытовухе и я бы по опыту быта подозреваю падение компрессии копрессором. Давления компрессора на норме заправки не хватило пробить пробку какой-то дряни, хотя не сильно большого напора из баллона правда в обратном направлении легко её выбило и давление создаваемое компрессором очень мало? Повторюсь опираюсь на опыт бытовухи и с данной ситуацией не сталкивался. Благодарность за Адекватные ответы без стеба и бравады. В последующих действиях буду опираться на выводы, сделанные из диалога с вами.

  8. #68
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    .....бракодел)

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    muravei77, последние два предложения моего последнего поста были написаны с поправкой именно на Вас, просьба не отвечать этой теме... Крайне хамское отношение... Форум создан как мне кажется, создан для конструктивного обмена мнениями, диалога, и устранения пробелов в знаниях, у кого они наблюдаются на том этапе развития, коим он находится. Я перед клиентом предельно честен и переделываю косяк монтажа, выполненным не мною. Специалисты, выполнявшие монтаж просто послали.. С клиента я не взял пока ни копейки, и предупредил о плавающих сроках выполнения с настоятельной рекомендацией найти квалифицированного специалиста. Кто готов выполнить в Питере заявку по себистоимости, пишите в личку. Бюджет ремонта ограничен, сроки- неделя. Для меня в данном случае интерес- опыт, и общение с коллегами. Вы портите настроение и смысл форума в целом, просьба не пишите свои малоинформатвино-оскарбительные посты в данной теме.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    не хватило пробить пробку какой-то дряни
    Скорее всего не дряни, а кусочек металла. Остатки припоя при некачественном монтаже "приплыли" к трубке с наименьшим проходом. Это только моя версия. Такие случаи наиболее часты были на ФАКах - кусочки пластин разбитых клапанов. При остановке они открывают проход за счёт обратного давления и компрессор какое-то время работает, а потом опять их "подбивает" и прохода уже нет. Отсюда "перегруз" по давлению и срабатывание защит.

  11. #71
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Припой исключено, монтаж выполнялся 6 мес назад. Я паял уголок и фильтра. А " перегруз" по давлению исключается в следствии фактически отсутствия последнего.

  12. #72
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Или же про давление можно судить лишь с хладагентом в системе?

  13. #73
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Перед процессом мойки системы и замены масла необходимо удостовериться жив ли компрессор. Последовательность действий в диагностике и проверки рабочих параметров?

  14. #74
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    Крайне хамское отношение... Форум создан как мне кажется, создан для конструктивного обмена мнениями, диалога, и устранения пробелов в знаниях, у кого они наблюдаются на том этапе развития, коим он находится.
    Никто тебя в жопу целовать тут не будет. А это всё не ремонт, а полумеры граничащие с онанизмом..

  15. #75

    По умолчанию

    Компрессор меняли пол года назад. Значит первый грелся как утюг. Второй воткнули тупо, релюшки по давлению начали отрубать и их удалили. Сняли баблосы и свалили. Здесь и вина хозяина есть, он не ищет кто грамотно может определить причину и отремонтировать, он ищет дёшево (Барыга одним словом) Компрессор и конденсатор уже надо менять. Конденсатор желательно выносить на улицу. и будет работать идеально. Только бюджет жмота хватит только на ????? geo ты влез туда где не понимаешь. Тебе это хороший опыт. Хозяину тоже наука. У моноблоков всегда проблемки с кондерами, объём и площадь маленькие, чуть забился и компрессор греется. тем более когда защиту по давлению выкинули

  16. #76
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    Регистрация
    01.09.2010
    Сообщений
    2,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    muravei77, последние два предложения моего последнего поста были написаны с поправкой именно на Вас, просьба не отвечать этой теме...
    Что еще раз подтверждает, что как бы тринадцатый не ввел себя спокойной - все равно найдутся индивиды, что просто выведут.
    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    С открытой трубой нас испар включаю компрессор, при этом ощутимо происходит разряжение а нагнетание поднялось до 3-х и останов на заглушенном Шредером трубке после конденсатора,
    О чем дальше говорить?

  17. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    по токам и напряжению нет притензий, проблема с циркуляцией 22-го по системе.
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    О чем дальше говорить?
    ...вот именно!
    geo-, прЕтензия только одна, ты не вникаешь в написанное, и пишешь не вникая в проблему. Ты хочешь получить совет под свои требования. Ну не спасёшь ты ситуацию простой заменой масла, ибо сам себе противоречишь.
    Ну если то току претензий у тебя нет, значит включи, и наблюдай. Если конденсатор начал хорошо греться, значит есть, чему сжиматься, если его "протянуло" весь, и пошло интенсивное охлаждение, значит капиллярки чистые, если конденсатор перестал греться, а давление всаса падает, значит прихватило капиллярку, нет циркуляции. Капиллярка скорее всего не одна. Тупо останови вентиляторы и послушай, шипит-не шипит.
    Не надо пока менять никакое масло, а просто понаблюдай за системой, пощупай её. В твоём случае влагу можно было вычислить ещё на первом этапе, именно это и возмущает. Поверь мне, Муравей - это только начало.
    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    монтаж выполнялся 6 мес назад
    ...а как работала машина эти шесть месяцев сзади, ты не поинтересовался?...Вот кто ставил этот компрессор, это точно никого не интересовало, а ты начал с того, что какой то кто то плохо сделал работу, это вместо нормального лаконичного диагноза специалиста, пусть даже бытовика: компрессор такой то, токи по фазам ровные такие то, коденсатор через пол-часа холодный, компрессор кипит.
    Мы же 72(!) поста рассуждаем ниочём, и я так думаю, что чисто из уважения к работягам Киева...
    ...ах, да. Прозвони мегером, замени фильтра, причём поставь здоровенные, какие только влезут, запусти и щупай.

  18. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    ...О чем дальше говорить?
    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    Специалисты, выполнявшие монтаж просто послали..
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Сняли баблосы и свалили
    ...?Ну это вряд ли...


    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    как тебя клиент нахер не послал ещё.
    еще не поздно

    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    С клиента я не взял пока ни копейки

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    бюджет жмота хватит
    и похоже совести тоже...

    Нашли они друг друга: один не может, другой не хочет
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    он ищет дёшево (Барыга одним словом)

  19. #79
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Компрессор работал, потом лопнул на сгибе уголок на всасе от вибрации, и компрессор начал рубить от тепловухи, клиент вызывает того, кто выполнил монтаж, чел говорит "кирдык блоку в целом", ставит отключение на контроллере на 0С, и делает ручкой. Так, периодически вырубаясь блок кое-как протянул неделю, и стал. Клиент просит уже меня сделай пока я коплю на глобальную реконструкцию. Я посмотрел и обнаружил злочастный уголок и сразу предупредил, что перепояю но гарантий, что компрессор жив нет. Пайка уголка, ну а дальше изначально циркуляция вначале была изумительной, оставляем под наблюдением но потом повтор срабатывания теплового. Согласен, растерялся, так как не ожидал забитого конденсатора а нацелен был на влагу или капилляр(их два). Сейчас обрезание фильтра, и обнаружил, что нет давления после конденсатора. Чем-то был забит, думал, может, кто сталкивался. Сейчас на обе трубки временно навесил Шрёдера. Дальше не знаю как поступить. Посему и советуюсь. Согласен, что ситуация вышла за пределы компетенции, ну ни как не рассчитывал на такой детектив. Повторяю я в Санкт-Петербурге, юг, с клиента не брал ни копейки, готов отдать объект, но срубить жирно не удастся, клиент планирует реконструкцию. Или посоветуйте как поступить.

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    Дальше не знаю как поступить.
    ...прочитать всё внмательно...
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Прозвони мегометром обмотку на корпус
    ...и далее, чудес не бывает. Продувай всё азотом, спаивай всё с новым фильтром, кроме всаса. На всас компрессора - фреон из кеги, трубку обтатки щупай, хочешь ухом, хочешь носом, хочешь....как хочешь. Если шипит нормально, продуй, насколько не жалко фреона, спаивай, вакуумируй, заправляй по весам, щупай, наблюдай. Остальное уже написано...

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2014, 20:04
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 21:36
  3. Не останавливается компрессор
    от aleks№07 в разделе Электрика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:17
  4. на турецкой лыже 12 не работает от пульта внутр блок
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 03:17
  5. Fuji.elektrik - нужна плата управления внутр блок
    от пыхыч в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 13:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •