Вариант только два - выкинуть ее нах или пользоваться как есть.
Для тех кто в бронепоезде - витрина кондитерская и хрен ты получишь температуру в объеме, если захочешь на верхней полке +5, то стекла у тебя будут всегда потные, как суровые индонезийские мужики, а на нижней полке все будет примерзать...
внутрь витрины?
как понять что он высокоскоростной?
насколько мощный нужно искать?
что такое капа? не смог найти в интернете..
витрина куплена за 450 усд. ближайший кандидат более 1200.
в моем случае - "без вариантов" ну в самом крайнем случае будет сыры демонстрировать) там +15 нужно)
зачем? с влагой боролись?
тогда компрессор походу долго не проживет.
последний раз я слышал о таких вещах из рассказа отъявленного рукосуя и лентяя. он это делал еще в далекие совеские времена, просто от того что был ленив а простых вещей решающих подобного рода проблемы просто не было.
не не не. просто поменять компрессор на более мощный или просто заменить капиллярку-это сделать совсем плохо и потерять деньги.
хочешь оборудование рабочее, не любящее голову, с высокой ликвидностью на вторичке-купи новую витрину.
хочешь что бы работало и не любило голову даже в жару- поставь более мощную гидравлику. от холодильной горки например.
хочешь что бы хоть как то работало- это замена ккб, головняки с капиллярной трубкой и установка дорогих высокооборотистых высоконапорных вентиляторов типа ebm papst 5656s. у которых воздушный поток хотя бы на 50-70 кубов/час больше чем у обычных. и без них никак, так как нужно увеличивать производительность испарителя, а это можно сделать не меняя его только увеличение протока воздуха.
на счет конденсата согласен.
да и не пытаюсь я в минус ее загонять.. пусть хоть +7 стабильно будет - это уже приемлемо.
если не трудно поясните по конденсату..
в магазинах стоят витрины со стеклом у которых внутри +2. не потные
у этой витрины какое то стекло не правильное или в чем разница?
в магазинах климат подогнан чтобы не потели (или я не прав?)
у меня площадь маленькая, думаю смогу немного осушить воздух и кондеем охладить чтобы не потели..
ну да. так и будет)
кипиллярная трубка. терморасширительное устройство.
холодопроизводительность витрины сейчас + какой то % исодя из увеличения мощности вентиляторов испарителя. исходя из этого плюса подбивается ккб и вкорячиается, капиллярная трубка укорачивается. все спаивается и запускается. можно получить до 25% прироста производительности таким способом.
тогда перепродай ее кондитеру. ибо 1 вентилятор ebm papst 5656s, у нас стоит около 70$. а их надо два или больше, сколько их в этой витрине я хз) и это самая дешевая статья расходов.
да индонезы же.. они все по шаблону делают.. копипастеры в 100ом поколении..
тоесть для начала слить все и залить заново но с каким маслом?
и на какое давление?
вентиляторы то куда поставить?
на испаритель и конденсатор?
или внутрь витрины для циркуляции?
извините возможно глупые вопросы, но я пока еще разбираюсь во всем.
стараюсь искать в интернете прежде чем тут задавать.
rbnikitin, какая температура в помещении где работает прилавок? что касается компрессора то такие компрессоры на такие витрины ставит купава и работают они у нас в крае отлично в режиме -5с +5с, не смотря на то, что климат у нас субтропики. чтоб настроить витрину надо знать гораздо больше чем советы по форуму. при давлении на всасе 2 бара какое давление на нагнетании? работает ли вентилятор на конденсаторе и правильно ли стоит крыльчатка? конденсатор полностью прогревается или нет, фильтр теплый? испаритель протягивает полностью? это для начала!!! может это и написано в постах не читал!
+25
если есть возможно напишите как проверить - завтра сделаю все.
да работает, оттягивает в сторону компрессора из короба конденсатора.
ставил второй вентилятор с перевернутой крыльчаткой на вдув в конденсатор с другой стороны..
дает примерно +1 градус (либо очень хотелось чтобы так случилось))
да но вверху горячее значительно.
фильтр где искать и как проверять правильно?
да испарителья протягивает хорошо, он чистый и плотно сидит в нише
на тонкой трубке сверху кусок льда. образуется оч быстро после включения.
Если сам не мастер то вряд ли проверишь, надо на линию нагнетания впаять такой же клапан шредера как стоит на компрессоре и потом накрутить манометр и померить давление конденсации.
Это такой типа цилиндр, с двух сторон с суженный к нему подходит с одной стороны от конденсатора трубка диаметром 6мм (бывает 8мм), а с другой стороны тоненькая диаметром около 3 мм (капиллярная трубка или на сленге капа).
С этого момента подробней и фото желательно как обмерзает!!! Трубка до компрессора от испарителя какой температуры, не обмерзает случаем?
...по-моему, тема тупиковая. Хотя нет, если ТС обеспечит трансфер, то наши мастера передерутся...
Елси это действительно необходимый тест - то справлюсь.
Где впаивать точно только скажите плз, чтобы не перепаивать потом)
сразу после компрессора по ходу движения фриона?
фотоотчет об обледенении завтра будет.
с трансфером врятли смогу помочь, хоть и рад бы) А вот предоставить комнату в доме чтобы отдохнуть - с удовольствием)
я б слетал в Индонезию. А что)
П.С. сейчас мы тут ТСа наинструктируем, соберет с400 какую-нибудь, местные мастера обосруться просто.
итого нужны данные:
1. температура трубок и воздуха до и после конденсатора
2. температура трубок и воздуха до и после испарителя
3. фото отчет об обледенении с временными интервалами
4. впаять шредер и измерить давление на линии нагнетания (пока не ясно где именно)
5. температура фильтра
Социальные закладки