Сообщение от
egoiste
трабл в том, что много неизвестных.
судя по всему компрессор поменяли на новый. может быть так, что на 134м компрессор такой производительности или оригинальный компрессор просто не нашли, и подобрали компрессор с такой же производительностью, только маркировкой r22. вопрос в том, менялось ли масло, когда они заправляли витрину 134м, потому как в компрессоре под 22 газ масло минеральное а для работы с 134м газом нужно синтетическое.
но это все мелочи. есть еще кое какая разница. это разница в давлениях и установленном дросселирующем устройстве. думаю стоит в витрине обычная капиллярная трубка... между 134м и 22 в принципе разница не сильно большая, будет работать и так и так. но система потеряла часть производительности при переходе с 134го на 22й.
в любом случае. если с капой проблем нет и конденсатор чистый, то вся проблема просто в самой витрине. она тупо слабая и беспонтовая.