Сообщение от
LEO351
Блян, купи контроллер Elivell ID 961. захерачь его в коробочку, прицепи коробочку к холодосу, подведи туда 220 от холодоса, ТАМ выкинь, провода которые на размыкающийся контакт ТАМа выведи на реле контроллера, датчик контроллера засунь в камеру и прикрепи в центре боковой стенки.
Плюсы:
1. Будешь видеть визуально реальную температуру в объеме
2. Настраиваемый цикл оттайки, иначе от кучи колбасы в холодильнике испаритель может сильно обмерзнуть и тогда пипец колбасе, компрессору....
3. Звуковые и визуальные сигналы аварий в случае превышения или понижения температуры на заданное значение от уставки
Социальные закладки