кондиционер Мидея на холод 3.2атм замерзает обратка(внут.блок чист ламели вент.тоже) на тепло 24атм .Фрион R 22 . что может быть?:confused:
кондиционер Мидея на холод 3.2атм замерзает обратка(внут.блок чист ламели вент.тоже) на тепло 24атм .Фрион R 22 . что может быть?:confused:
Какая температура на улице?Мощность кондиционера?
Дунь 22-го до 4-4,2. и будет тебе счастье.Утечка на твоей совести.:D
Слить фреон хорошо отвакуумировать и заправить по заводскому шильдику с учетом трассы. Возможно что блок перезаправлен или в нем воздух, а может где то заломилась трубка при монтаже.
Мож всё таки на улице холодно?
У меня открывает почитайте тему по указанной ссылке это по просмотру изображения
http://www.holodforum.ru/showthread....E6%E5%ED%E8%E5
18-20 Бар это приблизительно нормально хотя летом в жару может и больше. Если в помещении где стоит внутренний блок холодно то всасывающий порт может обмерзать и соответсвенно давление может быть ниже 4 Бар плюс смотри температуру наружного воздуха. Если требуется эксплуатировать кондиционер в холодное время на охлаждение помещения то можно поставить зиний комплект, который регулирует скорость вращения наружного вентилятора. А так проверь соединительные трубки во внутреннем блоке возможно мотажники могли их немного заломит а в процесе поиска неисправности залом может увеличется отсюда и повышенное давление и обмерзание всаса.
В помещении 24. Включили отопление. Идет зима будет время подумать. Но думаю внутрений блок маслом залило , было пару случаев(неправельный монтаж).Весной посмотрим.Есть предположения если работал первые года на тепло при минусовой,может износ клапанов? Насчет таблицы неразобрался открывает какието эроглифы. Может ково позову на помощь поможет.
Социальные закладки