всем здрасте! с этой проблемой думаю встречался каждый....в жару бролее 35 градусов, приходишь клиент заявляет кондюк не морозит. подключаешь станцию включаеться компресор, а давление около7,5 кгс ну может быть чуть более чуть менее...газ22....ясен пень что такая температура кипения не подходит для нормальной работы. причем коденсатор абсолютно чистый и т.д. встречал на кондиционерах только китайцах ну максимум на корейских лыжиках. в принципе с проблемой данной я разобрался. не хватает обдува конденсатора. думаю что в таких случаях надо предлагать клиенту замену двигателя вентилятора конденсатора. желательно лучше сделать его двух скоростным..ну там до 35 градусов наружки одно количество оборотов после разика в два больше. в общем суть моего топика...если кто сталкивался с данной проблемой а я думаю что сталкивались..давайте разработаем схему...готовое решение данной проблемы. я понимаю что это китайцы-габно, но работать с ними все равно придеться. приму активное участие в разработках