А еще можно обойтись малой кровью :
1) Доплатить монтажникам 300 р - пусть заменят Eliwell 961 на 974.
2)Установить параметры dit= 1 ,dEt=15 ,dSt=6.
3) Установить параметр dFd = n (вентилятор работает при оттайке ) и обязательно отключить ТЭНы , и забыть про запотевание витража . В противном случае придется вызывать не только холодильщика знакомого с точкой росы , но и стекольщика т.к эта роса образуется на стекле . и сотрудника гидрометслужбы , занятого изучением природы образования этой росы.СМЕРШ извини не успел прочесть.