Час в радость! На днях поступил заказ на монтаж холодильной витрины под сыры, размеры шкафа 2м3. Заказчик просил использовать агрегат от уже имеющегося холодильного шкафа Frigorex, оценив состояние оборудования принял решение приступать к монтажу.
Донер
80941291_1_1000x700_prodam-hol-shkaf-odno-dvuhdvernyy-b-u-simferopol.jpg
Поставил испаритель
QcS11tB3HyM.jpg
Агрегат перед установкой
HiXq80-HBns.jpg
Компрессор
0VA6vkbtj6M.jpg
Запаял соединения, капилярка чистая, в целом достойное состояние агрегата.
OsmDz1d9Cb4.jpg
Работа заняла в среднем полтора часа, полностью электрику сегодня не подключал, накинул компрессор напрямую, дабы проверить работоспособность холодильной установки. Проход хороший, фильтр чуть теплый - конденсатор чистый. Заправил 500 гр 134го фреона, давление на всасе составило 1 очко. После продолжительной работы давление не падало ниже одной атмосферы.
Завтра доведу до ума разводку, поставлю блок управления и сделаю свет.