Кто нибудь проектировал или монтировал плиточные скороморозильные агрегаты?
Интересует как выгонять масло из плиточника, если он стоит ниже компрессорного агрегата?
Кто нибудь проектировал или монтировал плиточные скороморозильные агрегаты?
Интересует как выгонять масло из плиточника, если он стоит ниже компрессорного агрегата?
Насос хладагента и циркуляционный ресивер нужен. Насосно-циркуляционная схема холодильной машины.
Минимум- маслоподьемные петли и система отделения масла. Проверено.
Всё зависит от конкретных условий. Мощность, высота между агрегатами, объём хладагента. Из опыта - масло из плиточника и при верхнем расположении возвращается не очень.
Если это проект, то всё зависит от фантазий проектировщика и кошелька заказчика А после, как всегда у русских, обработаем напильником и усё будет гуд.