Цитата Сообщение от AlexandrG Посмотреть сообщение
... Данный аппарат попал в мои руки с отсутствием обмерзания в ХК, МК признаки жизни подавала, я его вскрыл после фильтра, из КТ фреон еле шел, в фильтре жидкаря было уйма. тряпка примерзла пока выходил. Я не зная точной длинны КТ заменил 0,7 мм 2,5 м впаял, начал заправлять, по давлению и протяжке, давал жидким малыми порциями, 180 грм по шильду. ...
Если забит фильтр - зачем трогать капилляр? Двойного засорения на 134а не припоминаю вообще - либо КТ, либо фильтр!
По длине КТ - а что мешает сделать вставку капилляра около фильтра? ЯИли отпаяться от фильтра, и вставку начать вестИ с него. Но я боюсь, что у тебя проблемы с теплообменом.