Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: можно ли вместо 134 заправить 12 или наооборот

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,729

    По умолчанию

    В этом году после чистки капиляра стал заправлять 406 по пол года отработали пока без проблем.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей66 Посмотреть сообщение
    Вместо 600 12 заправлять нельзя. Компрессор не потянет.
    Я знаю, написал с расчётом, что если компрессор менять и подобрать по холодопроизводительности аналогичный сразу заправить по весам и готово

  3. #23

    По умолчанию

    у холодильника АТЛАНТ работающем на R134a был ошибочно заменен компрессор на R12.и заправлен R134а работал 15-20 минут, остановлен, отвакуумирован, заменен фильтр и продут азотом, заправлен R12.Работает плохо на всасе -0,5бар.
    что необходимо произвести, чтобы спасти компрессор и холодильник?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deletant Посмотреть сообщение
    у холодильника АТЛАНТ работающем на R134a был ошибочно заменен компрессор на R12.и заправлен R134а работал 15-20 минут, остановлен, отвакуумирован, заменен фильтр и продут азотом, заправлен R12.Работает плохо на всасе -0,5бар.
    что необходимо произвести, чтобы спасти компрессор и холодильник?
    Скорее всего здесь просто забита капилярка
    Атлант, R134a, жара летом...после всегда так бывает.

    P.S. а зачем меняли компрессор? Старый сгорел?

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2010
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Айдар Посмотреть сообщение
    а зачем меняли компрессор? Старый сгорел?
    В этом году я с горечью убедился, что теперь гораздо более часто у многих, выдающих себя за нормальных холодильщиков, этот диагноз стал единственным и сладким путем к воплощению в реале своих беспредельных потреблядских инстинктов .
    Причем т.н. успешные предприниматели особенно не жалеют в этом деле полунищих молодых матерей, доверчивых советских стариков и калек.
    В этом году, соблюдая профессиональную солидарность и традицию круговой поруки, вяло выгораживал подлецов , однако в следующий сезон алчным гнидам от меня пощады им не будет.Всем ремонтникам на свете приходится темнит, но
    иадо же знать и меру.

  6. #26
    Новичок
    Регистрация
    09.10.2011
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    можно ли вместо 134 заправить 22 или наооборот и что зделать для етого .

  7. #27
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ivanpr, нельзя без переделок. масла не совместимы ., дроссельные устройства. и компрессор расчитанный на 134 умрет работая на 22, не смотря на замену масла

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,729

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanpr Посмотреть сообщение
    можно ли вместо 134 заправить 22 или наооборот и что зделать для етого .
    Нельзя и делать ничего не надо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 20:44
  2. вместо 600 поставить мотор на 12 , можно ли ?
    от nick063 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 14:19
  3. Можно ли заправить R22 вместо R 407
    от Slayter в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 20:31
  4. можно заправить кондиционер 22 фреоном вместо 410 ?
    от Олег Витал в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 16:48
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 15:28

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •