Проблема с межблочной связью, если блоки ругаются друг на друга! Платы обе проверять нужно!
Проблема с межблочной связью, если блоки ругаются друг на друга! Платы обе проверять нужно!
Юра 58ru, если вам понятно, " что межблочная связь", то причем здесь проверка термисторов? Мне , честно говоря, лень искать за вас сервисный мануал по этой модели, но на вскидку, по выданным фото , похоже, что модель с последовательным интерфейсом передачи данных . Отсюда, если проблема в межблочной связи, то и проверяем приемопередатчики на обеих платах: оптопары и их обвески до (от) МК нек.
Вилалий я может что-то и не понимаю но межблочная связь, это соединение между блоками наружним и внутренним. С блока на блок идут четыре провода фаза, ноль, и два провода приходящие на этиCAM00245.jpg контакты больше ни одного провода нет.
Индикация внутреннего блока
Индикация светодиодов
Светодиоды Operation, Timer, Defrosting мигают с частотой 5 Гц Четыре попытки запуска за 1 час с повышенным рабочим током
Светодиод Timer мигает с частотой 5 Гц Обрыв или замыкание датчика комнатной температуры
Светодиод Operation мигает с частотой 5 Гц Обрыв или замыкание трубного датчика температуры
Светодиод Defrosting мигает с частотой 5 Гц Обрыв или замыкание датчика наружн.блока
Светодиоды Operation, Timer, мигают с частотой 5 Гц Ошибка EEPROM
Светодиоды Defrosting, AUTO, мигают с частотой 5 Гц Ошибка наружного блока
Светодиод AUTO мигает с частотой 5 Гц Ошибка межблочной связи
Индикация наружного блока
Индикация светодиодов (кол-во вспышек через 2-х секундный интервал)
5 вспышек Ошибка межблочной связи
4 вспышки Ошибка чередования фаз(3-х фазная модель)
3 вспышки Высокое давление
2 вспышки Датчик температуры, обрыв или замыкание
1 вспышки Неисправность внутреннего блока
Горит постоянно Нормальная работа
MSG-36HR
11111.jpg с клеммы S, сигнал идет через резистор 1, на диод 2, через резистор и конденсатор 3, на два ключа 4..по цепи до ключей проверил все цело, ключи проверить не смог ,..что касаемо мануала, по одному межблочка, а по другому чередование фаз, но их не кто не трогал до глюка. к сажиленью первый мануал не могу загрузить он на диске и защищен от копирования и скрин не делается..
Юра 58ru, "с ключей" (оптопар) выходят сигналы: один канал передача, другой прием. Надо посмотреть осциллом цепи их прохождение до МК. Тож самое на внешнем. Были в моей практике случаи , правда не у Мидей, выходов из строя деталей каналов прием/передатчиков из-за проблем с питающей сетью.
пс Я не совсем понял, вы пробовали перекинуть фазы? То что никто не трогал их на самом кондере, - еще не о чем не говорит. Могут, к примеру, при ремонте вводного шкафа перекинуть входн. фазы электрики.
Держи мануал.MSG 24_36.rar
Блин, поздно посмотрел, что мануал однофазный.
А вообще, там "болячка" в датчике высокого давления. Выходит из строя.
Можно просто исключить плату наружки, подав ТУ ЖЕ фазу, что и приходит на нее на вход внутреннего блока - сигнал исправности наружки [наличие и чередование фаз (контакты реле на плате) + НЗ контакты датчикаLP + НЗ контакты датчика HP + НЗ контакты термовыключателя на нагнетании].
Это должна быть фаза А. Вот адекватная схема:
Midea MSG.jpg
Снимаешь провод с датчика, идущий от клеммы 2 наружки и подключаешь на первую фазу.
ВНИМАНИЕ! Это можно делать лишь только в том случае, если уверен в исправности компрессора, правильной заправке и правильном чередовании фаз, т.к. при этом компрессор остается без защиты.
2 AleksScrew
Если не трудно, дай ссылку на какой-нибудь мануал от Midea, желательно как у ТС, с протоколом последовательного обмена данными.
Потом поговорим о рукосуйстве.
Дай маркировку, сам найду.