Шкаф Polair шн-1,4 (нж+оц). компрессор Danfoss SC18CLX. Перестал набирать температуру. Заменили капилярку фильтр заправили по весам. Доходит до +3 и все больше не опускает. Давление в районе 5,5 bar. Что можно сделать подскажите ?
Шкаф Polair шн-1,4 (нж+оц). компрессор Danfoss SC18CLX. Перестал набирать температуру. Заменили капилярку фильтр заправили по весам. Доходит до +3 и все больше не опускает. Давление в районе 5,5 bar. Что можно сделать подскажите ?
Ух ты, как много лишних движений... Дозой надо было поиграть до всего и посмотреть, мож компрессор перестаёт качать.
Весы пора продавать по предъявлении справки от психиатра, так же как и термовоздушные паяльные станции.
А газ какой, что где-то
, мож так и нужно при ?
О извеняюсь. Давление на всосе 5,5 бар. Температура внутри шкафа +3, требуемая -15. Газ R404. DSC_0268.jpgDSC_0268.jpg
капиляр 1,06 х 2000
5,5 бар на всасе с 404 это и есть +2 оС
Если стоит постоянно,то бешеная перезаправка
Минус 30 кипения это 1 бар 404.
Зря он, конечно, не помыл конденсатор...
Для R 404 это +2 градуса кипения в испарителе. Чтобы шкаф оправдывал своё название давление всасывания на работающем компрессоре должно быть около 1,3 . Причины : клапана компрессора, грязный конденсатор, малые обороты МЭДа конденсатора, ТЭНы работают совместно с компрессором, капиллярка не соответствует. Не родной капилляр- про "вешать в граммах" можно забыть. Там ещё МЭД испарителя термостатирован, по давлению тоже надо не торопясь... Заправлять жидким. после вакуумирования.
вместо ФО "высокий" манометр. для начала.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Спасибо за ответы) извиняюсь за всас) конденсатор мыли, и ваккумировали перед заправкой) завтра будем мучить)))))