    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    А обратные клапаны стоят на нагнетании у компрессоров? Я на спиральниках с траксоилами заметил такую особенность - после остановки компрессора с нагнетания перепускает давление в компрессор и в картере растет давление и уровень масла даже немного падает, и с маслянного рессивера масло не может попасть в компрессор так как там давление выше чем в рессивере. Закрывай вентиль после дифф клапана, повышай давление в масл рессивере. ставь обратники на нагнетание.
    Обратники на нагнитании стоят и вони исправние, потомучто после остановки компресоров давление на всасе на подимается резко, как в случае перепускания с нагнетания, плюс в компресоре самом стоит клапан на нагнетании.

  2. #22

    По умолчанию

    Антоха, сколько потребителей? компрессора не мерзнут?

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Закрывай вентиль после дифф клапана, повышай давление в масл рессивере. ставь обратники на нагнетание.
    дифклапан перекрит и всеравно.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    Антоха, сколько потребителей? компрессора не мерзнут?
    ну это чиллер для охлаждения воды, которая йдет на фанкойли гостинници. компресора слегка потеют только возле всаса. если и залевает которий то это сразу видно, он стоит увесь мокрий. но масло в него йдет а вот те что стоят и не работают может быть у них у стоит авария по маслу.
    Бывало что работают все компесора в жаркий день,в мр масла нету давление нагнетания до 22 подимается всас 3-3,5 и тогда не какой аварии нет. А бывает и на одном компресоре работает и по маслу начинает другие выбивать

  5. #25
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    И что все компрессоры, которые стоят просят дозаправки? (желтый) Какие стоят обр.клапаны?

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    нет не все может один. горит желтый и красный. Я подозреваю что масло не может попасть в ресивер с маслоотделителя. такое чуство что все масло каторое попадает с маслоотделителя сразу входит в компресра. Тойсть причина в маслоотделителе. масло уходит в систему а в ресивер слить масло он почемуто не может. По каким соображениям вообще подобрать правильно отделитель масла. Проектировали систему совсем левие люди с холодом не связани. Может масло пролетает через сепаратор.

  7. #27
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Первое - никакой маслоотделитель не соберет ВСЕ масло 3-5% все равно пролетит в систему...
    Второе - найдите нормального практика монтирующего холод он вам все запустит... не за бесплатно конечно.
    Третье - заставить работать можно практически все - злословить о проэктировщике моветон для человека не знающего азов ремесла в котором подвязался работать.
    З.Ы. Если продолжите играть с компрессорами без масла то готовьтесь к покупке новых.

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Антоха, Как по мне то все масло улетело по испарителям, и надо искать причину невозврата!
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    никакой маслоотделитель не соберет ВСЕ масло 3-5% все равно пролетит в систему...

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    испарители пластинчастые для охлаждения води и подача в них верхнея, потому от испарителя к компресору масло идет. испаритель и компресор на одном уровне стоят. другой вопрос в конденсатор но я думаю так как виход с конденсатора не ниже 1 метра от входа в ресивер. Поймите система компактна все рядом и на одном уровне. Сейчас провожу експеримент над установкой когда время покажет что все окей то отпишусь. Просто вместо электронного трв поставили механическое, рабочее давление всаса више на 1-1,5 атмосфер, зато пока работает без аварии по маслу.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. вопрос по компрессорному маслу
    от semen_65 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 21:48
  2. Подскажите по маслу для компрессора - деу нексиа
    от fomich74 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 00:25
  3. Вопрос по маслу на битцер
    от liton в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 21:27
  4. Проблема по маслу компрессора Refcomp
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 07:50
  5. непонятная авария LG 429
    от da70 в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 20:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •